Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 22

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phongtdhk4 Xem bài viết
    Bạn sử dụng loại van 2 cuộn hút tác động xung nhé. Giải quyết được yêu cầu này
    Val 2 cuộn hút thì vẩn sử dụng điện?? Chủ thớt đã tìm ra đáp án rồi phải ko?

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    158
    Thanks
    46
    14 lượt trong 12 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    Val 2 cuộn hút thì vẩn sử dụng điện?? Chủ thớt đã tìm ra đáp án rồi phải ko?
    Mình sử dụng thêm bộ lưu điện 24V nữa rồi. Thực ra phương án này đã biết từ trước nhưng ko hay lắm vì lắp thêm vào tủ điện trông cồng kềnh ko đẹp mắt mà chỉ để phục vụ mỗi cái van, cũng chẳng có cách nào khác. Sau này chắc sẽ cải tiến sử dụng van khí nén có tự phục hồi

  3. #3
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ducnhabk Xem bài viết
    Mình sử dụng thêm bộ lưu điện 24V nữa rồi. Thực ra phương án này đã biết từ trước nhưng ko hay lắm vì lắp thêm vào tủ điện trông cồng kềnh ko đẹp mắt mà chỉ để phục vụ mỗi cái van, cũng chẳng có cách nào khác. Sau này chắc sẽ cải tiến sử dụng van khí nén có tự phục hồi
    - Nếu đúng 1 val cần trả về 1 vị trí nhất định và bắt buộc khi cúp nguồn đột xuất, thì tìm val có cơ cấu cơ khí, hay lò so kéo tự trả về là đẹp nhất.
    - Chứ chơi nguồn phụ, ups, đấu mạch cho nó lỉnh kỉnh lắm không phải là giải pháp tối ưu, chỉ tạm thời

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top