Thành viên cấp 9

Gửi bởi
phongtdhk4
Bạn sử dụng loại van 2 cuộn hút tác động xung nhé. Giải quyết được yêu cầu này
Val 2 cuộn hút thì vẩn sử dụng điện?? Chủ thớt đã tìm ra đáp án rồi phải ko?
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
aubaoquoc
Val 2 cuộn hút thì vẩn sử dụng điện?? Chủ thớt đã tìm ra đáp án rồi phải ko?
Mình sử dụng thêm bộ lưu điện 24V nữa rồi. Thực ra phương án này đã biết từ trước nhưng ko hay lắm vì lắp thêm vào tủ điện trông cồng kềnh ko đẹp mắt mà chỉ để phục vụ mỗi cái van, cũng chẳng có cách nào khác. Sau này chắc sẽ cải tiến sử dụng van khí nén có tự phục hồi
-
-
Thành viên cấp 9

Gửi bởi
ducnhabk
Mình sử dụng thêm bộ lưu điện 24V nữa rồi. Thực ra phương án này đã biết từ trước nhưng ko hay lắm vì lắp thêm vào tủ điện trông cồng kềnh ko đẹp mắt mà chỉ để phục vụ mỗi cái van, cũng chẳng có cách nào khác. Sau này chắc sẽ cải tiến sử dụng van khí nén có tự phục hồi
- Nếu đúng 1 val cần trả về 1 vị trí nhất định và bắt buộc khi cúp nguồn đột xuất, thì tìm val có cơ cấu cơ khí, hay lò so kéo tự trả về là đẹp nhất.
- Chứ chơi nguồn phụ, ups, đấu mạch cho nó lỉnh kỉnh lắm không phải là giải pháp tối ưu, chỉ tạm thời
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-