Thành viên cấp 10
Gửi bởi
yami1973
Mình không hiểu lắm. Nếu van bạn dùng là motor thì mất điện thì sao chạy được @@.
Chỉ nói cấp nguồn cho các valve mà bạn.
Regards.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 9
Các Bác đoán già đoán non, chủ thớt lặng thinh ai mà biết phương hướng đây.
PLC cúp điện nguồn cái rụp thì dư sức lưu cất số liệu sau cùng và kịp output 1 đống, còn phần ngoải thì đã nói ở trên tự tìm giải pháp phù hợp. Val điện thì phải có nguồn nuôi để nó còn có thì giờ đóng/mở. Không dùng nguồn phụ thì Val phải có cơ cấu lo so đẩy hoặc kéo, mất điện nó tự kéo về....đại loại vậy.
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
-
Thành viên cấp 1
ý mình là valve fail- closed. Tức là khi mất nguồn cấp cho van, thì van tự chuyển về vị trí đóng . không liên quan đến fail-safe PLC nhé OK?
-
-
Thành viên cấp 3
Tưởng vấn đề đã rõ ko biết mọi người còn bàn luận nhiều thế . Mình đã làm bộ nguồn 24V riêng cho cái van đó rồi
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
ducnhabk
Tưởng vấn đề đã rõ ko biết mọi người còn bàn luận nhiều thế
. Mình đã làm bộ nguồn 24V riêng cho cái van đó rồi
Chả biết bạn nói ở trên với ý gì. Các anh thảo luận phân tích cho bạn rỏ, còn người yêu cầu sẽ suy xét ứng dụng phù hợp chỉ có bạn mới rỏ, cón các bác ở đây chỉ phỏng đoán đưa ra giải pháp cho bạn thôi.
Quăng đề tài rồi mất tăm, kết cuộc bạn dội gáo nước lạnh vào các bác nhảy vào thảo luận.
-
-
Cộng tác viên
Bạn sử dụng loại van 2 cuộn hút tác động xung nhé. Giải quyết được yêu cầu này
-
-
Thành viên cấp 9
Gửi bởi
phongtdhk4
Bạn sử dụng loại van 2 cuộn hút tác động xung nhé. Giải quyết được yêu cầu này
Val 2 cuộn hút thì vẩn sử dụng điện?? Chủ thớt đã tìm ra đáp án rồi phải ko?
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
aubaoquoc
Val 2 cuộn hút thì vẩn sử dụng điện?? Chủ thớt đã tìm ra đáp án rồi phải ko?
Mình sử dụng thêm bộ lưu điện 24V nữa rồi. Thực ra phương án này đã biết từ trước nhưng ko hay lắm vì lắp thêm vào tủ điện trông cồng kềnh ko đẹp mắt mà chỉ để phục vụ mỗi cái van, cũng chẳng có cách nào khác. Sau này chắc sẽ cải tiến sử dụng van khí nén có tự phục hồi
-
-
Thành viên cấp 9
Gửi bởi
ducnhabk
Mình sử dụng thêm bộ lưu điện 24V nữa rồi. Thực ra phương án này đã biết từ trước nhưng ko hay lắm vì lắp thêm vào tủ điện trông cồng kềnh ko đẹp mắt mà chỉ để phục vụ mỗi cái van, cũng chẳng có cách nào khác. Sau này chắc sẽ cải tiến sử dụng van khí nén có tự phục hồi
- Nếu đúng 1 val cần trả về 1 vị trí nhất định và bắt buộc khi cúp nguồn đột xuất, thì tìm val có cơ cấu cơ khí, hay lò so kéo tự trả về là đẹp nhất.
- Chứ chơi nguồn phụ, ups, đấu mạch cho nó lỉnh kỉnh lắm không phải là giải pháp tối ưu, chỉ tạm thời
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
-