    Trích dẫn Gửi bởi yami1973 Xem bài viết
    ý mình là valve fail- closed. Tức là khi mất nguồn cấp cho van, thì van tự chuyển về vị trí đóng . không liên quan đến fail-safe PLC nhé OK?
    Mình đồng tình với quan điểm này. Thực ra thì chỉ cần thêm cái lò xo có lực đàn hồi đủ để đẩy được hành trình van và lực này nhỏ hơn lực đóng valve khi cấp nguồn là được. Khi mất nguồn thì lò xo tự đẩy hành trình valve về vị trí close

  2. #22
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    422
    Thanks
    60
    217 lượt trong 104 bài viết
    Xin hỏi Valve bạn đang dùng là Single Action hay Double Action?
    Thường thì bên mình dùng Single Action (Single Coil), mất nguồn solenoid thì tự trả về. Còn bạn dùng Double Coil thì rẻ hơn nhưng mà không có fail-safe được. Khi đó chỉ có giải pháp lập trình trên PLC là khả thi nhất. Điều kiện là nguồn PLC của bạn phải có UPS, lấy tín hiệu mất nguồn để lập trình.
    Lần sửa cuối bởi chauvinhloi, ngày 01-02-2015 lúc 11:23 PM.