Xin hỏi Valve bạn đang dùng là Single Action hay Double Action?
Thường thì bên mình dùng Single Action (Single Coil), mất nguồn solenoid thì tự trả về. Còn bạn dùng Double Coil thì rẻ hơn nhưng mà không có fail-safe được. Khi đó chỉ có giải pháp lập trình trên PLC là khả thi nhất. Điều kiện là nguồn PLC của bạn phải có UPS, lấy tín hiệu mất nguồn để lập trình.
Lần sửa cuối bởi chauvinhloi, ngày 01-02-2015 lúc 11:23 PM.
Đánh dấu