Hệ thống của mình có sử dụng một loại van điều khiển không tự phục hồi, tức là phải có lệnh đóng của PLC thì van mới đóng hoặc lệnh mở từ PLC thì mới mở....................
Có 1 cách đơn giản như sau Bạn dùng 1 UPS Cấp nguồn cho phần điều khiển Close Valve thông qua tiếp điểm của Relay nào đó (NC = Normal Close). Relay này sẽ kiểm tra nguồn điện cấp cho PLC, Bạn có thể dùng Output spare nào đó của PLC để điều khiển Relay này.
+ Nguồn cấp PLC = 1 --> Coil of Relay = 1, Tiếp điểm Relay NC = 0 : Close Valve được điều khiển bởi PLC.
+ Nguồn cấp PLC = 0 --> Coil of Relay = 0, Tiếp điểm Relay NC = 1 : Close Valve được điều khiển bởi nguồn UPS thông qua tiếp điểm NC của Relay.
Mình chỉ đề nghị phần điều khiển cho Valve còn để cho Valve hoạt động Bạn phải cấp nguồn đầy đủ.