Các module và CPU hỗ trợ Fails-Safe.
Các dòng PLC có kí tự F theo sau đều hỗ trợ thêm chức năng Fails-safe.Ví dụ :CPU 315F-2DP hay CPU 317F-2 hay CPU 319F-2DP....Với các dòng CPU này , để có thể sử dụng chức năng Fails-safe thì cần phải có những module tương thích.
+Với module fails-safe digtal gồm có module SM326 hỗ trợ 8 đến 24 DI hay 8 đến 10 DO.Các module Digital Input thông thường như SM321,SM322,SM323 đều không sử dụng được cho dòng CPU Fails-safe này.
+Với module analog là gồm các dòng module SM336,SM336 chỉ có các chế độ 0-20mA,4-20mA nhưng độ phân giải 15 bit,và hỗ trợ thêm chức năng truyền thông HART.các module analog thông thường như SM331,SM332 cũng không sử dụng được.
+Với module ET200S và ET200pro dùng để kết nối distributed I/O trong fails-safe,việc cấu hình địa chỉ trong module ET này cũng được sử dụng DIP switches.
Như vậy,với dòng CPU-F và các modulle I/O F này,ta có thể sử dụng giống như là 1 module I/O thông thường được hay không ? Điều này ta sẽ tìm hiểu thêm các chế độ hoạt động của CPU-F.Các dòng CPU-F có 2 chế độ hoạt động,gồm chế độ chuẩn và chế độ an toàn.(Standart and safety mode).
+Chế độ chuẩn : Khi hoạt động ở chế độ chuẩn, các module I/O đáp ứng tương tự như các module I/O khác (ngoại trừ module analog 4-20mA HART và DO 8 không hỗ trợ chế dộ chuẩn này),việc cấu hình biến cũng giống như viêc cấu hình trong CPU và ET200.
+Chế độ an toàn : tất cả các CPU F và các module trên đều hoạt động được ở chế độ này.Khi hoạt động ở chế độ này,thời gian thực thi lệnh cũng khác,cách đánh địa chỉ cho I/O cũng khác.Chức năng safety protector.
Như vậy,vấn đề đặt ra là làm sao cấu hình được CPU hoạt động ở chế độ chuẩn hay chế độ an toàn,liệu rằng các module I/O thông thường và các module I/O F có thể kết nối với nhau trong cùng 1 CPU-F được hay không ?
Hoàn toàn được....
-