    Em đang tìm hiểu con cảm biến này không biết tính toán thế nào mới được lưu lượng Q :
    Tần số tín hiệu đầu ra Q= F/7.5
    trong đó
    Q: Lưu lượng nước, lít/giây (L/s) (chỗ này có nơi ghi là lít/ phút ?? )
    F: Tần số tín hiệu đầu ra, (Hz)
    7.5: Hằng số


    Theo công thức này thì mình em đã dùng 1 biến couter để đếm xung F nhưng tính ra kết quả không đúng.
    anh chị nào am hiểu chia sẻ cách sử dụng con cảm biến này cho mình với !
    thanks !

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    150
    Thanks
    10
    47 lượt trong 39 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Lyvanyen Xem bài viết
    Em đang tìm hiểu con cảm biến này không biết tính toán thế nào mới được lưu lượng Q :
    Tần số tín hiệu đầu ra Q= F/7.5
    trong đó
    Q: Lưu lượng nước, lít/giây (L/s) (chỗ này có nơi ghi là lít/ phút ?? )
    F: Tần số tín hiệu đầu ra, (Hz)
    7.5: Hằng số


    Theo công thức này thì mình em đã dùng 1 biến couter để đếm xung F nhưng tính ra kết quả không đúng.
    anh chị nào am hiểu chia sẻ cách sử dụng con cảm biến này cho mình với !
    thanks !
    Cái này phải xem tần số lớn không, nếu lớn phải dùng bộ đếm tốc độ cao. Mà công thức ở trên bạn lấy đâu ra vậy

  3. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    69
    Thanks
    10
    5 lượt trong 5 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoanghoa_dtt Xem bài viết
    Cái này phải xem tần số lớn không, nếu lớn phải dùng bộ đếm tốc độ cao. Mà công thức ở trên bạn lấy đâu ra vậy
    Anh ơi cái này em tìm thấy trong thông tin của cảm biến. trên mạng có 1 con giống như con em đang tìm hiểu đó là con sensor flow meter s201.

    em dùng counter đếm bình thường trong tia portal cho con s7 1200 đó anh. nhưng mà tính không ra . khó hiểu quá !
    yêu cầu là tính ra lưu lượng Q (lít/ phút).

  4. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    150
    Thanks
    10
    47 lượt trong 39 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Lyvanyen Xem bài viết
    Anh ơi cái này em tìm thấy trong thông tin của cảm biến. trên mạng có 1 con giống như con em đang tìm hiểu đó là con sensor flow meter s201.

    em dùng counter đếm bình thường trong tia portal cho con s7 1200 đó anh. nhưng mà tính không ra . khó hiểu quá !
    yêu cầu là tính ra lưu lượng Q (lít/ phút).
    Bạn dùng flow meter loại gì?

  5. #5
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    69
    Thanks
    10
    5 lượt trong 5 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoanghoa_dtt Xem bài viết
    Bạn dùng flow meter loại gì?
    Em nghĩ là con s201 anh ạ ! em đang rất bế tắc không biết đo như thế nào

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    18
    Thanks
    0
    4 lượt trong 4 bài viết
    Bạn có thể chụp hình cảm biến mà bạn đang sử dụng cho mọi người được thấy không. Mình cũng đã từng làm với một cảm biến đo lưu lượng kết nối với PLC. Trước tiên bạn phải có tài liệu về loại Flow meter này từ đó bạn mới có thể cài đặt được bao nhiêu xung trên một đơn vị thể tích. Cái trong nhà máy mình đang sử dụng cài 1sung/lit kết nói với S7 300 ngõ digital bình thường hoạt động OK!

  7. #7
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Coi lại kiến thức về cơ lưu chất nhé bạn trong đó có quy tắc liên hệ để cho ra công thức bạn cần.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  8. #8
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    69
    Thanks
    10
    5 lượt trong 5 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Coi lại kiến thức về cơ lưu chất nhé bạn trong đó có quy tắc liên hệ để cho ra công thức bạn cần.
    Em không có tài liệu nào về con cảm biến này . vì nó là thiết bị trên phòng thực hành. Em google thấy con s201 hoạt động giống với tính chất mà quyển hướng dẫn thực hành đưa ra nên em nghĩ là con này. Anh có cho em xin tài liệu với !

  9. #9
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    69
    Thanks
    10
    5 lượt trong 5 bài viết
    làm cách nào để reset timer thế bạn ơi

  10. #10
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    69
    Thanks
    10
    5 lượt trong 5 bài viết
    có cách nào chuyển giá trị tức thời của timer của s7 1200 ra kiểu real không ạ ?

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top