Gửi bởi
Lyvanyen
Thiết bị em tìm hiểu là thiết bị phòng thực hành trong tài liệu họ hướng dẫn sử dụng không có tên từng thiết bị chỉ nói đó là cảm biến đo lưu lượng folow meter và đưa ra thuộc tính như sau :
" Cảm biến đo lưu lượng: hoạt động theo nguyên tắc cánh quạt quay theo
lượng chất lỏng chảy qua cảm biến. Tần số xung ngõ ra của cảm biến gắn
trong mô hình được tính theo (1.1), phạm vi đo 1~30 L/min.
F = 7.5 x Q (1.1)
với Q tính theo L/min.
Đồng hồ số chỉ lưu lượng L/min. "
Em tìm thấy con folow meter s201 cũng có thuộc tính như vậy.
trên mô đun đo có thiết bị chuyên dụng hiển thị folow meter rồi . vấn đề bây giờ là đo bằng 1200 và hiển thị trên tia portal . mình đã làm theo công thức trên nhưng không ra. vì tín hiệu đưa từ cảm biến vào plc là tín hiệu số . mình dùng counter để đếm và nó cứ đếm cho đến lúc dừng .
Phạm vi đo 1~30 (L/min) => Qmax = (30/60) = 0,5 (l/s) => số xung tối đa trong 1s là: 0,5*7,5 = 3,75 Vậy là dùng được bằng Counter. Để hiển thị lên được PLC bạn phải dùng 1 timer và một counter, cho timer đếm 1s, khi đủ 1s thì Q = Counter/7,5 (l/s) tính xong move giá trị đó ra và reset giá timer và counter cho đếm lại, lặp lại quá trình trên. Góp ý bạn vậy
-
The Following 2 Users Say Thank You to hoanghoa_dtt For This Useful Post:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:27 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu