    Trích dẫn Gửi bởi hoanghoa_dtt Xem bài viết
    Phạm vi đo 1~30 (L/min) => Qmax = (30/60) = 0,5 (l/s) => số xung tối đa trong 1s là: 0,5*7,5 = 3,75 Vậy là dùng được bằng Counter. Để hiển thị lên được PLC bạn phải dùng 1 timer và một counter, cho timer đếm 1s, khi đủ 1s thì Q = Counter/7,5 (l/s) tính xong move giá trị đó ra và reset giá timer và counter cho đếm lại, lặp lại quá trình trên. Góp ý bạn vậy
    mình thấy trên đồng hồ đo ghi đơn vị là L/min = L / phút . mình đã thử đo 1s thì thấy Q =4 . giá trị này chấp nhận được. vấn đề của mình bây giờ là chương trình. mình không biết cách reset timer @@