    Trích dẫn Gửi bởi Lyvanyen Xem bài viết
    Hiện tại mình Tính ra Q xấp xỉ =4 trong 1 S . mình nghĩ Q lúc này là L/ Min rồi. vì không thể nào nó bơm được 4L/ giây được.
    Nếu lấy 4/(7.5x60) thì lại quá bé . không đúng được.
    Nếu theo cách tính của mình mỗi giây mình tính được giá trị Q nằm trong khoảng từ 0 đến 4 . nhưng mình không biết cách nào lấy giá trị lớn nhất trong một giây để khi hiển thị kết quả nó sẽ gọn hơn chứ không chạy từ 0 lên trong mỗi giây nữa .

    Cái nữa là mình gặp trường hợp như này . khi mình dùng TON có pv=1s . mình cho Q reset chính nó . nhưng khi quan sát thì chẳng bao giờ nó chạy đủ 1000ms cả nhỉ ??

    Mong bạn chỉ giáo
    Làm gì mà Q ~ 4 bạn? bạn tính nhầm à. max mỗi giây có 3,75 xung thì max Q(1s) = 3,75/7,5 = 0,5 (l/s) = 0,5*60 = 30 (l/min).
    Lần sửa cuối bởi hoanghoa_dtt, ngày 07-28-2014 lúc 04:15 PM.