    Trích dẫn Gửi bởi Lyvanyen Xem bài viết
    Mình không đùa đâu. Mình dùng 1 cái timer đếm đủ 1 giây thì tắt động cơ. kết quả counter đếm được từ 25 đến 30 xung đó.
    Mình dùng timer sau mỗi 1 giây reset counter và timer 1 lần cũng được kết quả tương tự . Đồng hồ chuyên dụng để đo lưu lượng gắn trên mô đun đo được xấp xỉ 4 lít/ min bạn ạ . con số này thay đổi liên tục từ 3.5 đến 4 L/min .

    vừa quan sát thấy cái động cơ ghi : Flow (max) 5 L/min nữa
    Chắc chắn có vấn đề, bạn gửi chương trình bạn viết len mình xem thử.