Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 35

Threaded View

  1. #30
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    150
    Thanks
    10
    47 lượt trong 39 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Lyvanyen Xem bài viết
    mình viết như này . mà bạn không cần quan tâm NETWORK 3 đâu nha. net 3 là mình đọc tín hiệu từ cảm biến đo mức và cảm biến đo áp suất.
    bạn xem thử có gì sai mong bạn chỉ bảo !
    thanks
    Bạn viết thế này không ổn lắm.
    - Timer không reset được cho counter.
    - Bạn làm vậy giá trị lưu lượng sẽ tính liên tục trong một giây. Bạn phải lấy giá trị cuối cùng sau khi timer đếm xong, tức là timer đếm đủ 1s thì mới tính toán.
    Lần sửa cuối bởi hoanghoa_dtt, ngày 07-30-2014 lúc 05:08 PM.