mọi người ơi mình cần reset TON của s7 1200 nhưng không làm cách nào reset được . ai biết chỉ mình với ?
mọi người ơi mình cần reset TON của s7 1200 nhưng không làm cách nào reset được . ai biết chỉ mình với ?
Lần sửa cuối bởi gcdgcd, ngày 07-28-2014 lúc 11:01 AM.
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email: Hidden Content
TON reset khi mất điện nha bạn.
Bạn so sánh như thế nào mà biết là nó không đủ 1s vậy?
Bạn cần phải biết là PLC mất một khoảng thời gian để hoàn thành vòng quét chương trình nhưng thường khoảng thời gian này rất nhỏ nên không đáng kể.
Bạn thử dùng ngõ ra Q của Timer và so sánh với ngõ ra từ bộ compare ET của bạn xem. Bạn sẽ hiểu điều mình nói.
Khi bạn dùng compare, bạn sẽ bị delay một lúc do vòng quét plc. Còn khi bạn dùng Q, chân Q được điều khiển bởi bộ định thì trong PLC nên khi đúng 1s thì chân Q sẽ được kích. Còn sau đó bạn dùng tín hiệu Q này để thực hiện tác vụ khác thì tác vụ này cũng bị trễ do vòng quét PLC.
Nói chung không ai để ý chuyện này vì nó không có gì lớn lao thời gian trễ không nhiều. Còn nếu bạn cần chính xác 100% thì có thể dùng thời gian thực nhưng như vậy thì giống như lấy dao bổ trâu đi giết ruồi.