Mình cần hiện timer 5 trong i/o field . mình chọn kiểu dữ liệu là unsiged 16bit nên khi hiện ra nó không có kiểu timer ( ra kiểu số ) . các bạn nào biết cách hiện đúng như timer chỉ mình với !
Mình cần hiện timer 5 trong i/o field . mình chọn kiểu dữ liệu là unsiged 16bit nên khi hiện ra nó không có kiểu timer ( ra kiểu số ) . các bạn nào biết cách hiện đúng như timer chỉ mình với !
Bạn phải tự chuyển đổi từ con số đó sang đúng đơn vị bạn cần (ms, s, m...). Hoặc dùng IEC Timer cho đơn giản.
300 có cả SIMATIC Timer và IEC Timer nhé. SIMATIC Timer dùng kiểu dữ liệu S5Time còn IEC dùng kiểu Time.
Với S5Time, nếu màn hình bạn đang dùng là dạng Line/Graphic thì timebase nó là second, nếu màn hình bạn dùng là loại Windows Base thì timebase nó là milisecond.
Bạn dùng chức năng linear scaling trong mục tag của WinCC rồi chỉnh lại scale cho phù hợp.
Chi tiết: http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
SCL (Structured Control Language)
có ai làm S7-200 không ạ! chỉ cho em với !
để tính thời gian thì không nhất thiết phải dùng timer, sẽ không lo ngại về kiểu s5t nữa
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm: Hidden Content
Đánh dấu