    Nhờ các anh chỉ giúp PLC Liyan EX1N14MT

    Em làm bảo trì trong nhà máy, khi em mua máy từ trung quốc về ko có chương trình PLC. khi tiến hành lấy chương trình PLC EX1N14MT bằng phần mềm DEVELOPER thì hiện lổi như hình ảnh em đính kìm, mong các anh giúp đở. Thanks!
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    117
    Thanks
    14
    38 lượt trong 30 bài viết
    Một là PLC trắng, ko có 1 dòng lệnh nào trong đó, hai là PLC bị lỗi chương trình, mất nhiều Network mà trong đó có Network cuối cùng là lệnh END đã bị mất. Đôi khi máy xài HMI, chẳng cần viết chương trình cho PLC đâu bạn, mà ngta sẽ viết trên HMI, PLC chỉ là nhân vật thế thân thôi
    Sẵn sàng chia sẻ vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình nếu bạn cần đến nó...!!!

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    em lấy chương trình từ PLC thì được đoạn chương trình như trong ảnh. mong các anh giúp đở.
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm

  4. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    117
    Thanks
    14
    38 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi woodgate09 Xem bài viết
    em lấy chương trình từ PLC thì được đoạn chương trình như trong ảnh. mong các anh giúp đở.
    Xóa bộ nhớ hết rồi lập trình mới cho nó bạn nhé
    Sẵn sàng chia sẻ vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình nếu bạn cần đến nó...!!!

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ohmygod Xem bài viết
    Xóa bộ nhớ hết rồi lập trình mới cho nó bạn nhé
    Dạ hiện tại máy vẫn hoạt động bình thường, Em chỉ lấy chương trình lưu dự phòng. Như vậy bộ nhớ PLC đâu bị lổi đâu anh. Nhờ anh chỉ giúp

  6. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    117
    Thanks
    14
    38 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi woodgate09 Xem bài viết
    Dạ hiện tại máy vẫn hoạt động bình thường, Em chỉ lấy chương trình lưu dự phòng. Như vậy bộ nhớ PLC đâu bị lổi đâu anh. Nhờ anh chỉ giúp
    Cái này mới gặp lần đầu àh. Với Mitsu thì màu vàng cũng xuất hiện, nhưng ko có device như hình của bạn, đó là hiện tượng xảy ra khi số byte cho 1 network wá lớn, và muốn kiểm tra network thì bạn chuyển wa ngôn ngữ list để xem
    Sẵn sàng chia sẻ vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình nếu bạn cần đến nó...!!!

  7. #7
    Thành viên cấp 6
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    629
    Thanks
    8
    79 lượt trong 61 bài viết
    Bộ nhớ của PLC bị lỗi nên chương trình bị mất một số đoạn rồi.
    Email: Hidden Content
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel: 0989.999973

    Cung cấp, thay thế tấm cảm ứng và LCD các loại màn hình
    Cung cấp PLC: Mitsubishi, Siemens, Delta, Vigor, Xinje, Omron, Panasonic (Nais), ...
    Cung cấp HMI Samkoon, Fuji Hakko, Proface, Hitech, Weintek, Mitsubishi, Siemens, Delta, Xinje, ...
    Đọc password các loại PLC và HMI

  8. #8
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Theo mình thì bạn nên ghi nhận quá trình máy chạy ntn để mà sau này lập trình lại. Chứ không rút chương trình từ PLC ra nguyên vẹn được đâu.