Gửi bởi
thaiquynh
Chào các bác. Em mới tìm hiểu về WinCC Flexible. Em muốn làm 1 cái I/O Field nhập giá trị vào và bên cạnh có nút tăng và giảm giá trị đó mà chưa biết làm thế nào? Mong các bác chỉ giáo cho em ạ!
Em xin chân thành cám ơn các bác!
Chào bạn:
Để làm được việc đó làm như sau:
-Tạo một tag, ví dụ VW2
- Tạo I/O Field, link với tag vừa tạo với đặc tính là Input/Output
- Tạo 1 nút nhấn, vào Events: link nút nhấn này với tag vừa tạo, chon IcreaseValue.
khi đó, cứ nhấn nút là giá trị tăng lên 1. nó sẽ hiển thị giá trị tại I/O Field.