    1 PLC kết nối với nhiều HMI khác nhau

    Thân chào các ACE diển đàn
    - Mình có ý tưởng sau:
    1/ Hiện tại mình có 4 dây chuyền, mổi dây chuyền 1 PLC và 1 HMI khác nhau, có liên kết Input/Output digital, chưa có liên kết analog cho toàn hệ thống
    2/ Tận dụng lại 4 HMI cũ như GOT940, TP170, TP177A, GT1155 chạy trên 1 PLC S7-200, 226
    ++ ACE cho ý kiến với ý tưởng đó thì liệu có thực hiện tốt theo mục số 2 không? Mổi HMI thiết kế giao diện riêng biệt cho từng dây chuyền.
    + Cám ơn ACE

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Chưa hiểu yêu cầu của anh mấy
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Chưa hiểu yêu cầu của anh mấy
    Tức là 1 PLC S7-200 cho phép 4 màn hình HMI 4 nơi khác nhau điều khiển nó

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    44
    Thanks
    31
    4 lượt trong 4 bài viết
    theo em nghĩ là được, em có xem manual của weintek mt6070ip thì thấy người ta kết nối nhiều màn hình hmi vs nhau qua 1 cổng giao tiếp rs232 hay rs485 rồi giao tiếp với plc được nên em nghĩ ý tưởng của anh chắc ok đó hj
    Chỉ khi bạn nhận trách nhiệm về mình, bạn mới có thể thay đổi mọi thứ

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    117
    Thanks
    14
    38 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    Thân chào các ACE diển đàn
    - Mình có ý tưởng sau:
    1/ Hiện tại mình có 4 dây chuyền, mổi dây chuyền 1 PLC và 1 HMI khác nhau, có liên kết Input/Output digital, chưa có liên kết analog cho toàn hệ thống
    2/ Tận dụng lại 4 HMI cũ như GOT940, TP170, TP177A, GT1155 chạy trên 1 PLC S7-200, 226
    ++ ACE cho ý kiến với ý tưởng đó thì liệu có thực hiện tốt theo mục số 2 không? Mổi HMI thiết kế giao diện riêng biệt cho từng dây chuyền.
    + Cám ơn ACE
    Hiện tại thì việc kết nối nhiều màn hình với 1 PLC thì khá thông dụng, nhưng với HMI của 1 hãng thôi.

    Còn việc nhiều HMI nhiều hãng thì chỉ có thể may mắn kết nối wa MODBUS, ETHERNET hoặc tận dụng số Port có sẵn để kết nối tương ứng số HMI mình cần thôi
    Sẵn sàng chia sẻ vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình nếu bạn cần đến nó...!!!

  6. #6
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    - Cái đau đầu là tận dụng HMI cũ, mà 4 HMI lại khác nhau mới nhức đầu.
    - Nếu cùng HMI Siemens họ TPxxx thì nối chúng thành mạng MPI với PLC S7-200 là ổn rồi
    - Nếu làm mới thì chơi Ethernet với S7-1200 và dòng màn hình KTPxxx là vô tư
    - Đàng này 4 con lại loại khác nhau , khác hảng nửa
    - Có bạn nào có cao kiến nào khác để tận dụng lại 4 con HMI trên không?

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  7. #7
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    168
    Thanks
    7
    11 lượt trong 6 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    - Cái đau đầu là tận dụng HMI cũ, mà 4 HMI lại khác nhau mới nhức đầu.
    - Nếu cùng HMI Siemens họ TPxxx thì nối chúng thành mạng MPI với PLC S7-200 là ổn rồi
    - Nếu làm mới thì chơi Ethernet với S7-1200 và dòng màn hình KTPxxx là vô tư
    - Đàng này 4 con lại loại khác nhau , khác hảng nửa
    - Có bạn nào có cao kiến nào khác để tận dụng lại 4 con HMI trên không?
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    - Cái đau đầu là tận dụng HMI cũ, mà 4 HMI lại khác nhau mới nhức đầu.
    - Nếu cùng HMI Siemens họ TPxxx thì nối chúng thành mạng MPI với PLC S7-200 là ổn rồi
    - Nếu làm mới thì chơi Ethernet với S7-1200 và dòng màn hình KTPxxx là vô tư
    - Đàng này 4 con lại loại khác nhau , khác hảng nửa
    - Có bạn nào có cao kiến nào khác để tận dụng lại 4 con HMI trên không?
    em có ý thế này a xem thế nào :
    4 em khác họ này nếu để kết nối vào 1 em s7 200 nếu không có yêu cầu cao về tốc độ thì có thể làm theo hướng sau xem có khả thi không (chế board chuyển mạch) :

    set timerout cho 4 con hmi này trong setting cao một tí vd 100 ms hoặc cao hơn, mỗi con trong chu trình quét sẽ có 50ms hoặc cao hơn để connect với plc,... việc này nôm na hiểu là ta lấy tay đưa cable của hmi1 nối với plc rồi sau một khoảng thời gian lại rút cable này ra tiếp tục đưa cable của hmi2 nối với plc.... tuần tự cho đến hmi4 rồi lặp lại chu trình.... Tuy nhiên việc đảo cable này dùng chuyển mạch bằng IC phân kênh.. chứ không phải bằng tay để đảm bảo tốc độ và độ ổn định tin cậy.. nếu biết tự design mạch thì có thể dùng một con vi điều khiển để thực hiện việc chọn phân kênh cho chip và định khoảng thời gian delay thích hợp trước khi chuyển kênh. hoặc dùng ngay output của plc để làm (output dạng transitor) nhưng phải qua opto để đưa xuống tín hiệu 0 vdc (low) 5vdc (high) đối với chíp chuyển kênh... Nhưng cách này theo em vẫn có nhiều nhược điểm và có thể không khả thi nếu cần tốc độ đáp ứng tốt. Vì thông thường nếu rút cable giữa plc và hmi ra khi nó đang connect với nhau thì timerout tăng lên được nhưng nó cần một chút thời gian để ổn định lại giao tiếp, và các lệnh trong hmi lúc đó nên dùng set hoặc reset chứ không nên dùng dạng revertbit, hay momentary.
    Lần sửa cuối bởi newbie, ngày 08-17-2014 lúc 11:35 AM.

  8. Bài viết của "newbie" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  9. #8
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    - Cám ơn bạn Newbie đã ra 1 giải pháp. Cho hỏi thực tế bạn đã làm cái vụ này chưa? Mình chấp nhận độ trể tín hiệu lên tới 5s. Chuyển mạch chuyển kênh như vậy thì sẽ vô tình 1 con chạy 3 con mất giao tiếp (treo , báo lổi) ra giao diện báo lỗi, khó coi lắm
    - Ở giải pháp trên bạn dùng PPI hay MPI ??? Cho S7-200?

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  10. #9
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    168
    Thanks
    7
    11 lượt trong 6 bài viết
    Đây là ý kiến của em khi sự đã rồi tận dụng hàng cũ sẵn có với khả năng có hạn của mấy em hmi này thì phải "chế" thôi. cái này em chưa làm thực tế bao giờ, hồi xưa làm luận văn thì có dùng ic chuyển mạch rồi. vd : 5 sensor mà chỉ dùng một kệnh acd để đọc thì bắt buộc phải dùng ic phân kênh ( có 2 loại là phân kênh digital, và phân kênh analog tùy ứng dụng mà lựa chọn).

    vấn đề "treo" thì em đã giải thích như trên là phải tăng cái timeout trong hmi lên để nó chống vụ treo gây báo lỗi mất connect trên hmi.
    vd. timeout mình setting là 1ms thì nếu lớn hơn 1ms này mà không có tín hiệu connect giữa 2 thằng plc và hmi oke thì sẽ báo lỗi mất connect trên hmi. vì vậy tăng lên vd là 50ms thì nếu thời gian lớn hơn 50ms thì nó mới báo lỗi .. từ đó mà lựa chọn hiệu chỉnh dần cái timeout thích hợp để vừa đạt được yêu cầu chống treo mà vẫn đáp ứng tốc độ yêu cầu điều khiển, giám sát trên hmi, Dùng phân kênh rồi thì theo em vẫn là ppi mà sài thôi.
    Lần sửa cuối bởi newbie, ngày 08-17-2014 lúc 01:15 PM.

  11. #10
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Test modbus xem,2 cái khác nhau thì có thử rồi nhưng 4 cái chắc vẫn đc(với dk hmi có hỗ trợ modbus
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content