Mục này chúng ta sẽ chia sẻ cách thức và nguyên lý làm thế nào để chuyển đổi từ S5 - S7 với tín hiệu Analog.
Thân chào
Mục này chúng ta sẽ chia sẻ cách thức và nguyên lý làm thế nào để chuyển đổi từ S5 - S7 với tín hiệu Analog.
Thân chào
Nếu bạn thay thế các mô-đun Analog S5 với S7 module Analog, bạn không còn có thể sử dụng bất kỳ khối chuẩn, trừ các khối R64, bởi vì chúng chỉ có thể được kết nối trực tiếp với các đầu vào và đầu ra của các thành phần Analog. Tuy nhiên, từ các module có độ phân giải khác nhau, các khối tiêu chuẩn sẽ có nguy cơ cung cấp kết quả sai.
Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng bất kỳ giao diện tiêu chuẩn trong chương trình S5, bạn có thể bổ sung các chương trình hiện có bằng cách chuyển đổi các giá trị Analog.
Các module S5 làm việc mặc định với độ phân giải của 2048 đơn vị - tuy nhiên, S7 module có độ phân giải bình thường của 27.648 đơn vị (S7 định dạng).
Bạn phải có sự thay đổi này ở độ phân giải vào xem xét trong chương trình S5 là để không làm sai lệch kết quả đánh giá.
Biểu đồ dưới đây cho thấy rõ mối tương quan.
Uploaded with ImageShack.us
Định nghĩa :
a = Giá trị Output của module đầu vào tương tự S5
b = Giá trị Output quá trình S5
c = Giá trị Output sau module analog output
d = Giá trị Output của module đầu vào tương tự S7
e = chuyển đổi giá trị cho ngõ ra đến module analog output S7
X = đơn vị (độ phân giải) của S5 module analog
Y = đơn vị (độ phân giải) của S7 module analog
Còn ví dụ minh họa khi nào rảnh sẽ gửi tới các bạn.
Thân chào
Nếu bạn sử dụng một giao diện S5 tiêu chuẩn với độ phân giải của 2048 đơn vị, các hệ số chuyển đổi sau đây:
Công thức 1: Chuyển đổi các giá trị đầu ra từ các module đầu vào S7
Các giá trị được xác định trong bộ điều khiển S5 cũng phải được chuyển đổi cho các đầu ra Analog. Các Module đầu ra của dòng S5 có độ phân giải mặc định của 1.024 đơn vị. Trong trường hợp này, công thức chuyển đổi là:
Công thức 2: Chuyển đổi giá trị đầu ra của chương trình S5 cũ
Một số giao diện S5 không làm việc với 2048/1024 đơn vị, ví dụ như khi sử dụng các khối R64. khối này sử dụng độ phân giải 16.384 đơn vị. Nói chung, hai công thức sau đây áp dụng để chuyển đổi giá trị Analog:
Công thức 3:công thức tổng để chuyển đổi giá trị ngõ ra từ module input S7
Công thức 4: công thức để chuyển đổi chương trình S5 cũ
Lưu ý:
Khi sử dụng 4-20 mA, bạn không thể thay đổi định dạng, vì mô-đun S7 không gây ra một sự thay đổi của 512 đơn vị.
Tùy thuộc vào mã module S5 mà độ phân giải analog khác nhau, không nhất thiết theo công thức đâu. Khi chuyển đổi phải chạy simulator để check kết quả cho đúng nữa. Nói chung nhiều thứ nữa khi làm thực tế sẽ biết thoi.
Chúc mừng Hiếu và các bạn có trang web riêng nhé.
Chúc thành công,
Đặng Nhựt Hiển
Ví dụ:
Bạn thay thế module analog input AE460 của S5 bằng module ET 200S. Hơn nữa, bạn thay thế các mô-đun đầu ra tương tự S5 với một mô-đun S7. Trong chương trình S5 bạn sử dụng khối R64. Để có thể tiếp tục sử dụng các tính toán với các chương trình hiện có, trước quá trình thay đổi các giá trị tương tự trong S5, phải chuyển đổi các tín hiệu đầu vào mới.
Bây giờ không còn có thể kết nối các giá trị tương tự trực tiếp với các đầu vào của khối R64. Giá trị từ các module analog đã được chuyển đổi với một yếu tố (yếu tố này không thể được thiết lập với tham số COM REG) và phải được cài sẵn trên các khối như là định dạng tương tự R64. Một khi các giá trị ngõ ra đã được tính theo block R64, bạn một lần nữa phải chuyển đổi các giá trị định dạng tương tự R64 với một yếu tố ngõ ra và sau đó đến module S7 đầu ra tương tự
Như mô tả ở trên, khối R64 làm việc với độ phân giải 16.384 đơn vị (analog format). Vì vậy, bạn phải tính toán lại các hệ số chuyển đổi. Sự kết hợp của công thức 3 và 4 được áp dụng
Công thức 5: Chuyển đổi các giá trị đầu ra của module S7 khi sử dụng các khối R64
Công thức 6: Chuyển đổi các giá trị đầu ra của bộ điều khiển S5
chu de nay hay