Nếu bạn thay thế các mô-đun Analog S5 với S7 module Analog, bạn không còn có thể sử dụng bất kỳ khối chuẩn, trừ các khối R64, bởi vì chúng chỉ có thể được kết nối trực tiếp với các đầu vào và đầu ra của các thành phần Analog. Tuy nhiên, từ các module có độ phân giải khác nhau, các khối tiêu chuẩn sẽ có nguy cơ cung cấp kết quả sai.
Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng bất kỳ giao diện tiêu chuẩn trong chương trình S5, bạn có thể bổ sung các chương trình hiện có bằng cách chuyển đổi các giá trị Analog.
Các module S5 làm việc mặc định với độ phân giải của 2048 đơn vị - tuy nhiên, S7 module có độ phân giải bình thường của 27.648 đơn vị (S7 định dạng).
Bạn phải có sự thay đổi này ở độ phân giải vào xem xét trong chương trình S5 là để không làm sai lệch kết quả đánh giá.
Biểu đồ dưới đây cho thấy rõ mối tương quan.