Ví dụ:
Bạn thay thế module analog input AE460 của S5 bằng module ET 200S. Hơn nữa, bạn thay thế các mô-đun đầu ra tương tự S5 với một mô-đun S7. Trong chương trình S5 bạn sử dụng khối R64. Để có thể tiếp tục sử dụng các tính toán với các chương trình hiện có, trước quá trình thay đổi các giá trị tương tự trong S5, phải chuyển đổi các tín hiệu đầu vào mới.

Bây giờ không còn có thể kết nối các giá trị tương tự trực tiếp với các đầu vào của khối R64. Giá trị từ các module analog đã được chuyển đổi với một yếu tố (yếu tố này không thể được thiết lập với tham số COM REG) và phải được cài sẵn trên các khối như là định dạng tương tự R64. Một khi các giá trị ngõ ra đã được tính theo block R64, bạn một lần nữa phải chuyển đổi các giá trị định dạng tương tự R64 với một yếu tố ngõ ra và sau đó đến module S7 đầu ra tương tự

Như mô tả ở trên, khối R64 làm việc với độ phân giải 16.384 đơn vị (analog format). Vì vậy, bạn phải tính toán lại các hệ số chuyển đổi. Sự kết hợp của công thức 3 và 4 được áp dụng


Công thức 5: Chuyển đổi các giá trị đầu ra của module S7 khi sử dụng các khối R64


Công thức 6: Chuyển đổi các giá trị đầu ra của bộ điều khiển S5