Nguyên tắc giống nhau thôi mà bạn. Thì khi đó bản mở Valve chiller với PID là xong nếu muốn ổn định ở 1 nhiệt độ nào đó.
-
-
Thành viên cấp 9
Trích:....
Gửi bởi
Son.SonGiao
....
Hiện em đang làm 1 cái bồn tầm 90l.
chức năng làm nóng và làm lạnh dung dịch trong bồn ( 2 bộ độc lập)......
Sơn Giao
- Vấn đề của bạn mình giải thích phương án làm như sau:
$ Bồn chính của bạn phải có 2 lớp, lớp trong dùng để chứa dung dịch và lớp ngoài dùng để gia/giảm nhiệt theo cài đặt cần thiết cho dung dịch. OK?
+ Gọi A là nhiệt độ Tank cần ổn nhiệt (phải có que nhiệt trong bồn, lớp trong)
+ B là là bầu ổn nhiệt trung gian có thể tích bằng 1/10 --> 1/20 thể thích bồn chính, có chứa que nhiệt và điện trở nhiệt, có bơm trung gian đẩy nước tuần hoàn quanh lớp ngoài của tank, bơm này luôn luôn chạy khi cần ổn nhiệt trong tank
+ C là nguồn Chiller (lạnh) , đương nhiên cũng có que nhiệt
+ Gọi D là nhiệt độ môi trường coi như là chuẩn ổn định khoảng 28°C
- Nguyên tắc điều khiển:
** Trường hợp 1: Cài đặt A (tank) = 37°C, lúc này A>C>D cho nên phải gia nhiệt B>A sau 1 khoảng thời gian ổn nhiệt thì giử sao cho B>=A , với B có giá trị phù hợp (B bù thêm nhiệt do thất thoát nhiệt do môi trường và vật dẩn). C không chạy.
** Trường hợp 2: Cài đặt A (tank) = 5°C, lúc này A<D , cho nên phải khới động chiller lên và làm lạnh sao cho C<=A, cũng phải bù nhiệt lạnh. C bơm nguồn nước lạnh qua B, B ổn nhiệt cho A.
- Lưu ý và hỏi thêm, như trong đề bài trên bạn cần 50°C hay 5°C. Nếu là 50°C thì cứ bình thường như trên, còn 5°C thì phát sinh nhiều vấn đề lưu chất lạnh
- Chúc thành công
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
-
Thành viên Mới
Thầy ạ !
ví dụ em đặt là 5 oC tại setpoint , và nhiệt độ tại cảm biến là 30 oC , thì ngõ ra Q0.5 ( hoàn toàn chưa gắn Q0.5 với bộ tải ) hoàn toàn bị ngắt
nhưng khi em nhập setpoint = 50 oC thì ngõ ra Q0.5 có tín hiệu của bộ PID
như vậy, khi setpoint > "cảm biến" thì bộ PID mới hoạt động và điều chỉnh ổn định nhiệt độ
còn ngược lại khi setpoint < "cảm biến" thì PID không hoạt động
nếu nó hoạt động thì em gắn bộ lạnh vào mới được chứ ạ ???
em cảm ơn Thầy Hiếu và anh Aubaoquoc nhé
-
-
Thành viên cấp 9
- Hi bạn Son.SonGiao
- Vấn đề là bạn cần ổn nhiệt nóng và lạnh. Bạn đang dùng PID áp dụng cho bộ gia nhiệt nóng, thường lớn hơn nhiệt độ môi trường. Setpoint>cảm biến. Trong bài này bạn dùng thêm 1 bộ PID dành cho lạnh, tức là bạn có 1 nguồn nước lạnh ngoài, khí cần Setpoint<Cảm biến thì bật cổng Q0.6 để bơm nước lạnh, còn PID của Q0.5 = 0 thì tốt rồi
- Còn không dùng 2 bộ PID thì bạn phải luôn luôn mở bơm nước lạnh, chạy qua cảm biến
- Chúc vui
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:59 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu