    Unhappy ( xin giúp đỡ)dùng PLC s1200 ổn định nhiệt độ bồn lạnh

    Cập nhật lại tình hình PID



    Thầy ạ !
    ví dụ em đặt là 5 oC tại setpoint , và nhiệt độ tại cảm biến là 30 oC , thì ngõ ra Q0.5 ( hoàn toàn chưa gắn Q0.5 với bộ tải ) hoàn toàn bị ngắt
    nhưng khi em nhập setpoint = 50 oC thì ngõ ra Q0.5 có tín hiệu của bộ PID
    như vậy, khi setpoint > "cảm biến" thì bộ PID mới hoạt động và điều chỉnh ổn định nhiệt độ
    còn ngược lại khi setpoint < "cảm biến" thì PID không hoạt động
    nếu nó hoạt động thì em gắn bộ lạnh vào mới được chứ ạ ???
    em cảm ơn Thầy Hiếu và anh Aubaoquoc nhé
    em chào các anh chị


    Hiện em đang làm 1 cái bồn tầm 90l.
    chức năng làm nóng và làm lạnh dung dịch trong bồn ( 2 bộ độc lập)
    bộ làm nóng ( tăng nhiệt độ ) thì PID s7 1200 hỗ trợ tốt

    Còn bộ làm lạnh ( giảm nhiệt ) có gắn lock lạnh để làm lạnh dung dịch trong bồn xuống tầm 5oC và ổn định tại nhiệt độ đó thì em chưa biết phải làm cách nào ổn định được ạ
    Các anh có ai biết về ổn định nhiệt lạnh dùng PLC s7 1200

    Bộ PID trên s7 1200 nó chỉ hoạt động khi nhiệt độ cài đặt mà cao hơn nhiệt độ thực tế thôi , còn em set xuống thấp hơn nhiệt độ hiện tại thì nó không chạy ạ
    Em xin cảm ơn
    Sơn Giao
    Lần sửa cuối bởi Son.SonGiao, ngày 08-23-2014 lúc 11:29 PM.

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Nguyên tắc giống nhau thôi mà bạn. Thì khi đó bản mở Valve chiller với PID là xong nếu muốn ổn định ở 1 nhiệt độ nào đó.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích:....
    Trích dẫn Gửi bởi Son.SonGiao Xem bài viết
    ....
    Hiện em đang làm 1 cái bồn tầm 90l.
    chức năng làm nóng và làm lạnh dung dịch trong bồn ( 2 bộ độc lập)......
    Sơn Giao
    - Vấn đề của bạn mình giải thích phương án làm như sau:
    $ Bồn chính của bạn phải có 2 lớp, lớp trong dùng để chứa dung dịch và lớp ngoài dùng để gia/giảm nhiệt theo cài đặt cần thiết cho dung dịch. OK?

    + Gọi A là nhiệt độ Tank cần ổn nhiệt (phải có que nhiệt trong bồn, lớp trong)
    + B là là bầu ổn nhiệt trung gian có thể tích bằng 1/10 --> 1/20 thể thích bồn chính, có chứa que nhiệt và điện trở nhiệt, có bơm trung gian đẩy nước tuần hoàn quanh lớp ngoài của tank, bơm này luôn luôn chạy khi cần ổn nhiệt trong tank
    + C là nguồn Chiller (lạnh) , đương nhiên cũng có que nhiệt
    + Gọi D là nhiệt độ môi trường coi như là chuẩn ổn định khoảng 28°C

    - Nguyên tắc điều khiển:

    ** Trường hợp 1: Cài đặt A (tank) = 37°C, lúc này A>C>D cho nên phải gia nhiệt B>A sau 1 khoảng thời gian ổn nhiệt thì giử sao cho B>=A , với B có giá trị phù hợp (B bù thêm nhiệt do thất thoát nhiệt do môi trường và vật dẩn). C không chạy.

    ** Trường hợp 2: Cài đặt A (tank) = 5°C, lúc này A<D , cho nên phải khới động chiller lên và làm lạnh sao cho C<=A, cũng phải bù nhiệt lạnh. C bơm nguồn nước lạnh qua B, B ổn nhiệt cho A.

    - Lưu ý và hỏi thêm, như trong đề bài trên bạn cần 50°C hay 5°C. Nếu là 50°C thì cứ bình thường như trên, còn 5°C thì phát sinh nhiều vấn đề lưu chất lạnh

    - Chúc thành công

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  4. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Thầy ạ !
    ví dụ em đặt là 5 oC tại setpoint , và nhiệt độ tại cảm biến là 30 oC , thì ngõ ra Q0.5 ( hoàn toàn chưa gắn Q0.5 với bộ tải ) hoàn toàn bị ngắt
    nhưng khi em nhập setpoint = 50 oC thì ngõ ra Q0.5 có tín hiệu của bộ PID
    như vậy, khi setpoint > "cảm biến" thì bộ PID mới hoạt động và điều chỉnh ổn định nhiệt độ
    còn ngược lại khi setpoint < "cảm biến" thì PID không hoạt động
    nếu nó hoạt động thì em gắn bộ lạnh vào mới được chứ ạ ???
    em cảm ơn Thầy Hiếu và anh Aubaoquoc nhé

  5. #5
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    - Hi bạn Son.SonGiao
    - Vấn đề là bạn cần ổn nhiệt nóng và lạnh. Bạn đang dùng PID áp dụng cho bộ gia nhiệt nóng, thường lớn hơn nhiệt độ môi trường. Setpoint>cảm biến. Trong bài này bạn dùng thêm 1 bộ PID dành cho lạnh, tức là bạn có 1 nguồn nước lạnh ngoài, khí cần Setpoint<Cảm biến thì bật cổng Q0.6 để bơm nước lạnh, còn PID của Q0.5 = 0 thì tốt rồi
    - Còn không dùng 2 bộ PID thì bạn phải luôn luôn mở bơm nước lạnh, chạy qua cảm biến
    - Chúc vui