Gửi bởi
Son.SonGiao
....
Hiện em đang làm 1 cái bồn tầm 90l.
chức năng làm nóng và làm lạnh dung dịch trong bồn ( 2 bộ độc lập)......
Sơn Giao
- Vấn đề của bạn mình giải thích phương án làm như sau:
$ Bồn chính của bạn phải có 2 lớp, lớp trong dùng để chứa dung dịch và lớp ngoài dùng để gia/giảm nhiệt theo cài đặt cần thiết cho dung dịch. OK?
+ Gọi A là nhiệt độ Tank cần ổn nhiệt (phải có que nhiệt trong bồn, lớp trong)
+ B là là bầu ổn nhiệt trung gian có thể tích bằng 1/10 --> 1/20 thể thích bồn chính, có chứa que nhiệt và điện trở nhiệt, có bơm trung gian đẩy nước tuần hoàn quanh lớp ngoài của tank, bơm này luôn luôn chạy khi cần ổn nhiệt trong tank
+ C là nguồn Chiller (lạnh) , đương nhiên cũng có que nhiệt
+ Gọi D là nhiệt độ môi trường coi như là chuẩn ổn định khoảng 28°C
- Nguyên tắc điều khiển:
** Trường hợp 1: Cài đặt A (tank) = 37°C, lúc này A>C>D cho nên phải gia nhiệt B>A sau 1 khoảng thời gian ổn nhiệt thì giử sao cho B>=A , với B có giá trị phù hợp (B bù thêm nhiệt do thất thoát nhiệt do môi trường và vật dẩn). C không chạy.
** Trường hợp 2: Cài đặt A (tank) = 5°C, lúc này A<D , cho nên phải khới động chiller lên và làm lạnh sao cho C<=A, cũng phải bù nhiệt lạnh. C bơm nguồn nước lạnh qua B, B ổn nhiệt cho A.
- Lưu ý và hỏi thêm, như trong đề bài trên bạn cần 50°C hay 5°C. Nếu là 50°C thì cứ bình thường như trên, còn 5°C thì phát sinh nhiều vấn đề lưu chất lạnh
- Chúc thành công
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:19 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu