- Hi bạn Son.SonGiao
- Vấn đề là bạn cần ổn nhiệt nóng và lạnh. Bạn đang dùng PID áp dụng cho bộ gia nhiệt nóng, thường lớn hơn nhiệt độ môi trường. Setpoint>cảm biến. Trong bài này bạn dùng thêm 1 bộ PID dành cho lạnh, tức là bạn có 1 nguồn nước lạnh ngoài, khí cần Setpoint<Cảm biến thì bật cổng Q0.6 để bơm nước lạnh, còn PID của Q0.5 = 0 thì tốt rồi
- Còn không dùng 2 bộ PID thì bạn phải luôn luôn mở bơm nước lạnh, chạy qua cảm biến
- Chúc vui