Màn hình TP 177A kết nối S7 1200
Các bạn cho hỏi màn hình TP 177A có kết nối được với PLC S7 1200 không hay chỉ dùng được với S7 200/300 thôi ?
-
-
Thành viên Mới
Hình như chỉ dùng được với S7200- 300 thì phải, với lại không thấy có cổng giao tiếp, có chắc phải mua thêm
-
-
Thành viên cấp 4
Bạn chọn Driver là S7300/400 nhe (hên-xui). Còn không thì bạn dùng TIA Portal để lập trình vì S7-1200 chỉ hỗ trợ từ TIAV11 nên nếu dùng Flex thì 2 thằng này ko gặp nhau dc
Lần sửa cuối bởi gcdgcd, ngày 08-27-2014 lúc 10:37 AM.
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email:
Hidden Content
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
gcdgcd
Bạn chọn Driver là S7300/400 nhe (hên-xui). Còn không thì bạn dùng TIA Portal để lập trình vì S7-1200 chỉ hỗ trợ từ TIAV11 nên nếu dùng Flex thì 2 thằng này ko gặp nhau dc
vậy là mình nên mua thêm 1 mô đun RS 485 lắp vào s7 1200 thì mới kết nối đc với TP 177A hả bạn
-
-
Thành viên cấp 4
Cái mình đang nói là driver trong winccflexibe thôi. Còn bạn kết nối giữa TP177A và S7-1200 theo cách nào thì bạn cài đặt. Mình thấy TP177A có MPI/Profibus DP. Mà nếu Bạn đã lập trình cho S7-1200 thì bạn đã cài TIA Portal rồi thì lập trình màn hình trên đó luôn đi có sẳn Driver S7-1200.
Túm lại bạn cài TIA Portal rồi làm trên đó thì sẽ không cần mua thêm j hết.
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 9
Gửi bởi
gcdgcd
.
Túm lại bạn cài TIA Portal rồi làm trên đó thì sẽ không cần mua thêm j hết.
xin lổi s7-1200 mặc định chỉ hổ trợ cổng ethernet còn màn hình TP177A có MPI/Profibus DP không thể để nguyên kết nối được
muốn kết nối được phải mua modul gắn thêm cho plc ( ví dụ như modul CM1243 DP dùng kết nối qua profibus ..)
-
Bài viết của "daocongdabl" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
daocongdabl
xin lổi s7-1200 mặc định chỉ hổ trợ cổng ethernet còn màn hình TP177A có MPI/Profibus DP không thể để nguyên kết nối được
muốn kết nối được phải mua modul gắn thêm cho plc ( ví dụ như modul CM1243 DP dùng kết nối qua profibus ..)
oh sorry. Chưa làm S7-1200 bao giờ nên ko biết, cứ nghĩ nó có DP port. Nếu vậy thì phải mua thêm DP Card cho PLC
Lần sửa cuối bởi gcdgcd, ngày 08-28-2014 lúc 10:27 AM.
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email:
Hidden Content
-
-
Thành viên Mới
Mình có thể mua thêm mô đun CM 1241 rs 485 gắn vào plc để kết nối với tp 177a đc ko ?
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
yeumaimatden
Mình có thể mua thêm mô đun CM 1241 rs 485 gắn vào plc để kết nối với tp 177a đc ko ?
không được
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
hhnhmln
không được
CM1243 Dp đắt gần bằng 1 cái HMI mới cho 1200 rồi, em định tận dụng cái TP 177A cũ nhưng thế này thì ko đc rồi
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:49 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu