Thành viên Mới
-
-
Thành viên Mới
Lỗi này chỉ có cài lại Win hoặc tháo tất cả các phần mềm Siemen + SQL , rồi cài WinCC trước nha bạn. Win CC hay điên vậy đó!
Chúc bạn thành công.
-
Bài viết của "doanhcthqt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 9
Gửi bởi
quangauto
chào mọi người, pro nào biết chỉ
, tình hình là em mới cài lại wincc trên win7 64bit, khi tạo project mắc lỗi như hình, em cảm ơn
nó cũng có nhiều nguyên nhân ,như lổi win hoặc ram máy tính load không nổi
máy mình sử dụng ram 2G cài wincc 7.2 lâu lâu nó khùng lên ram load không nổi khi tạo project mới ,nhưng vẩn load mở được project cũ
Lần sửa cuối bởi daocongdabl, ngày 09-03-2014 lúc 12:27 AM.
-