Hoạt động giao tiếp TD200
Giới thiệu chung: TD200 là một thiết bị hiển thị text (Text Display), giao tiếp với người vận hành. Thiết bị này được thiết kế chỉ dùng giao tiếp với họ PLC S7-200.
Một số đặc tính của TD200:
o Hiển thị tin nhắn và các biến của PLC
o Cho phép điều chỉnh các biến trong chương trình
o Có khả năng cài đặt thời gian thực của PLC
I. CẤU TẠO PHẦN CỨNG:
1. Màn hình hiển thị:
Màn hình LCD độ phân giải 33x181 pixel
Số dòng hiển thị: 2
Số kí tự hiển thị: Max.40
2. Cổng giao tiếp TD200 và PLC: cổng RS485, 9 chân giao tiếp giữa TD200 và PLC qua cáp TD/CPU.
3. Nguồn cung cấp: 24VDC. Có thể cấp cho TD200 theo 2 cách:
Nguồn cấp chung: cấp nguồn cho TD200 thông qua cáp TD/CPU (chiều dài 2,5m).
Nguồn cấp riêng: cấp nguồn cho TD200 thông qua đầu nối bên phải TD200 (được sử dụng khi khoảng cách giữa TD200 và CPU lớn hơn 2,5 m).
Lưu ý: không dùng đồng thời nguồn cấp chung và nguồn cấp riêng cùng một lúc vì như vậy sẽ làm hỏng thiết bị.
4. Cáp TD/CPU:
*Sơ đồ cáp có cấp nguồn:
*Sơ đồ cáp không cấp nguồn:
5. Phím: gồm có 9 phím được chia thành 2 loại: phím hệ thống và phím chức năng.
+Phím hệ thống (5 phím) gồm các phím sau: shift, esc, enter, up, down.
+Phím chức năng (4 phím) gồm 8 chức năng từ F1 đến F8. Mỗi phím được gắn với một bit trong vùng nhớ M của PLC nghĩa là các phím từ F1 đến F8 sẽ được gắn với 1 byte trong vùng nhớ M. Khi một phím được nhấn thì bit tương ứng sẽ được set và bit nay chỉ được reset bằng chương trình trong PLC.




 
			
			

 
			


 
					
					
					