Chào Kim Long,
Theo mình, nếu bạn chiết chất lỏng cần độ chính xác cao thì dùng Pulse là đúng rồi (không nên dùng analog cho trường hợp này).
Bạn cần lưu ý những điểm sau:
1. Khoảng cách từ Valve đến đầu vòi chiết là rất ngắn và có thể nói đóng Valve là gần như ngưng chảy
2. Phải có chống cạn cho bơm giải nhiệt bằng nước (thường chiết rót dùng bơm màng hoặc bơm trục vít nên cũng khó hư hỏng)
3. Cần cho phép Op. tinh chỉnh thể tích chiết trên HMI
4. Nếu xung từ Flow meter có tốc độ 10kHz thì HSC của bạn phải có tốc độ quét ít nhất là 20kHz.
Chúc bạn sớm hoàn thành!
Đánh dấu