    Chào Kim Long,

    Theo mình, nếu bạn chiết chất lỏng cần độ chính xác cao thì dùng Pulse là đúng rồi (không nên dùng analog cho trường hợp này).
    Bạn cần lưu ý những điểm sau:
    1. Khoảng cách từ Valve đến đầu vòi chiết là rất ngắn và có thể nói đóng Valve là gần như ngưng chảy
    2. Phải có chống cạn cho bơm giải nhiệt bằng nước (thường chiết rót dùng bơm màng hoặc bơm trục vít nên cũng khó hư hỏng)
    3. Cần cho phép Op. tinh chỉnh thể tích chiết trên HMI
    4. Nếu xung từ Flow meter có tốc độ 10kHz thì HSC của bạn phải có tốc độ quét ít nhất là 20kHz.

    Chúc bạn sớm hoàn thành!
    Thiết kế hệ thống điều khiển
    PLC - HMI - SCADA
    YN: pvn_nhph
    hp: 090 858 9797

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    217
    Thanks
    0
    10 lượt trong 10 bài viết
    rất vui vì anh đà quan tâm,em có giả thuyết như sau,.nếu lượng nước đầu vào qua flowmeter và ở một thời điểm nào đó.flowmeter ngưng đếm.hay hết nước trong bồn chứa.em muốn bơm ngừng.va báo lỗi.em sẽ dùng gì để sử lý tình huống này.
    ở đầu ra em đã gắn một van điện từ chạy song song với bơm,để khi đủ nước van đóng lại.ko cho nước rò rỉ ra làm du số lit