Các bạn cần lưu ý một điều khi link từ Profibus - DP trong cấu hình phần cứng trên Step 7 để trở thành một DP master với DP/PA - Link là điều không thể xảy ra được, còn việc link Profibus - DP thành một DP Slave với DP/PA - Link là điều có thể với sự trợ giúp của GSD file - General Station Description.
Đầu tiên phải có GSD file, các bạn có thể download tại đây: https://support.automation.siemens.c...ard&viewreg=WW "PROFIBUS GSD files : SIMATIC"
Sau đó là cài đặt GSD file vào Hardware: "Options > Install New GSD…" . Mọi người chú ý là nên đóng các Station trên S7 trước khi thực hiện để tránh lỗi.
Sau đó mở Hardware trở lại và tiếp tục cấu hình phần cứng với module IM157
Tại địa chỉ PROFIBUS sang DP/PA - Link chọn "Interface Module for PROFIBUS-DP"
Sau đó là chọn cấu hình thêm cho S7-300 trên mạng Profibus: "Additional Field Devices"
Đánh dấu