Thành viên cấp 1
Thanks
Vấn đề nối hai dây như thế này mình đã làm được. Nhưng nếu nối đến ML1400 qua cáp 1763-NC-01 thì không được do cáp 1763 NC-01 của AB cần đến 3 dây: A, B và COM. Nên không thể nối được vì EM64000 chỉ có hai dây A, B
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
nguyenhphuc
Thanks
Vấn đề nối hai dây như thế này mình đã làm được. Nhưng nếu nối đến ML1400 qua cáp 1763-NC-01 thì không được do cáp 1763 NC-01 của AB cần đến 3 dây: A, B và COM. Nên không thể nối được vì EM64000 chỉ có hai dây A, B
Nếu bạn đã có cable 1763-NC01 thì xem sơ đố này nha .33774-1.jpg
Good luck.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-