Ngày xưa cũng có mò truyền thông MODBUS giữa ML1100 và sensor nhiệt THD của Autonics. Theo sơ đồ thì phải nối cả COM nhưng con sensor ko có COM, mà có 2 dây A, B thôi. Bạn cứ nối 2 dây A, B của EM6400 vào ML1400 (ML1100 và ML1400 chắc cũng ko khác :D). Xong tắt nguồn bật lại, đèn tín hiệu của MODBUS chớp chớp liên tục là đc, ko thì tắt nguồn đổi lại A và B. Chương trình cũng phải cấu hình chút nhé, địa chỉ với tốc độ nữa. Đây là chương trình mẫu bạn tham khảo nhé:http://www.mediafire.com/download/02...ogicSample.rar