    Trích dẫn Gửi bởi gcdgcd Xem bài viết
    CP342-2 là module giao tiếp profibus với thiết bị AS-I. Nghĩa là nhờ module này cpu mới thấy dc thiết bị trường AS-I thông qua mạng profibus. Giờ nếu Bạn muốn chuyển qua dùng CPU-315-2DP thì bắt buộc Bạn phải mua thêm Profibus - AS-I gateway và phải cấu hình lại toàn bộ phần device AS-I theo cấu hình mới đồng thời cấu hình lại hardware config của CPU để lấy dữ liệu từ gateway này.

    Cuối cùng khuyên chân thành mua cái CP342-2 mới gắn vô cho lành.
    mình viết nhầm của mình là loại CP 342-5 , loại này mình thấy kết nối với profibus trường được. còn loại CP342-2 thì dùng AS-i