    chuyen tu cpu 314 dùng CP342-2 sang cpu 315 2DP

    6GK7342-5DA02-0XE0.jpgcác bạn cho mình hỏi , hiện tại chỗ mình làm đang hỏng một modul CP342-5, modul này có nhiệm vụ kết nối mạng profibus với thiết bị hiện trường. nhưng hiện tại nó bị hỏng nên mình có ý định chuyển sang dùng một CPU315 2DP ,tuy nhiên khi mình download xuống thì cpu báo lỗi và không chạy được . các bạn chỉ giúp mình là co làm được không và như thế nào, thanks mọi người
    Lần sửa cuối bởi ironmen, ngày 10-15-2014 lúc 04:33 PM.

  2. #2
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    khai báo lại phần cứng bạn nha, con 315 2DP đã có hỗ trợ DP sẵn rồi thì phải khai báo khác không cần đến CP342-2 nữa
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ironmen Xem bài viết
    các bạn cho mình hỏi , hiện tại chỗ mình làm đang hỏng một modul CP342-2, modul này có nhiệm vụ kết nối mạng profibus với thiết bị hiện trường. nhưng hiện tại nó bị hỏng nên mình có ý định chuyển sang dùng một CPU315 2DP ,tuy nhiên khi mình download xuống thì cpu báo lỗi và không chạy được . các bạn chỉ giúp mình là co làm được không và như thế nào, thanks mọi người
    Bạn cần config lại hardware và đảm bảo đã CPU đã nhận được hết cái file EDS. Trong quá trình chuyển qua CPU mới cần chú ý các thông báo mà phần mềm đưa ra nha bạn. Module CP342-2 là AS-I master module chứ ko phải profibus nha.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  5. The Following 3 Users Say Thank You to phongnhatdo For This Useful Post:


  6. #4
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ironmen Xem bài viết
    các bạn cho mình hỏi , hiện tại chỗ mình làm đang hỏng một modul CP342-2, modul này có nhiệm vụ kết nối mạng profibus với thiết bị hiện trường. nhưng hiện tại nó bị hỏng nên mình có ý định chuyển sang dùng một CPU315 2DP ,tuy nhiên khi mình download xuống thì cpu báo lỗi và không chạy được . các bạn chỉ giúp mình là co làm được không và như thế nào, thanks mọi người
    Không chỉ đơn giản chỉ là config đơn thuần nhé.
    Phải xem xét toàn bộ cấu hình như thế nào? Đã fix tương ứng chưa. Trong code bạn phải xem kỹ lại. Một hệ thống khác 1 mô hình, khác 1 trò chơi.

    + Mô hình sai nhỏ chẳng sai vì có thể dừng kịp thời.
    + Trò chơi sai thì chơi lại

    Còn System sai sót khi chạy thì .... boom .

    Nhưng nếu hệ thống chỉ on/off về địa chỉ này kia thì bạn chuyển đổi như anhlv.ddt và phongnhatdo nói

    Chúc bạn thành công.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  7. The Following 2 Users Say Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:


  8. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    16
    Thanks
    7
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    khai báo lại phần cứng bạn nha, con 315 2DP đã có hỗ trợ DP sẵn rồi thì phải khai báo khác không cần đến CP342-2 nữa
    khai báo lại phần cứng rồi, bỏ DP đi rồi nhưng khi down xuống vẫn lỗi SF bạn à

  9. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    16
    Thanks
    7
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
    Bạn cần config lại hardware và đảm bảo đã CPU đã nhận được hết cái file EDS. Trong quá trình chuyển qua CPU mới cần chú ý các thông báo mà phần mềm đưa ra nha bạn. Module CP342-2 là AS-I master module chứ ko phải profibus nha.
    bạn nói rõ cho mình phần file EDS là gì với. mình viết nhầm của mình là loại 342-5
    Lần sửa cuối bởi ironmen, ngày 10-15-2014 lúc 04:29 PM.

  10. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    16
    Thanks
    7
    0 lượt trong 0 bài viết
    hệ thống của mình là hệ thống điều khiển máy đóng bao trong xi măng. PLC trạm kết nối với màn hình vận hành hiện trường , phần mềm thì lại của ý . nên mình nghĩ truyền thông giưa 2 thằng này phải dùng khối hàm đặc thù nào đó

  11. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    26
    Thanks
    7
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi ironmen Xem bài viết
    hệ thống của mình là hệ thống điều khiển máy đóng bao trong xi măng. PLC trạm kết nối với màn hình vận hành hiện trường , phần mềm thì lại của ý . nên mình nghĩ truyền thông giưa 2 thằng này phải dùng khối hàm đặc thù nào đó
    Nếu bạn đã config đúng. Download lỗi, theo tôi đây là lỗi truyền thông. Như Trần Hiếu nói, Khi chuyển qua 315_2DP thì địa chỉ của master và Slave cũng như I. Q đã khác. Nếu bạn vẫn giữ nguyên code cũ(Hàm truyền/nhận) nó sẽ không hiểu, từ đó sẽ sinh ra lỗi.
    Cung cấp, sửa chữa, lắp đặt PLC, biến tần AC Driver, DC Driver. LH: 0979682827

  12. #9
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    "Lang Thang" in Sài Gòn
    Bài viết
    332
    Thanks
    22
    95 lượt trong 75 bài viết
    CP342-2 là module giao tiếp profibus với thiết bị AS-I. Nghĩa là nhờ module này cpu mới thấy dc thiết bị trường AS-I thông qua mạng profibus. Giờ nếu Bạn muốn chuyển qua dùng CPU-315-2DP thì bắt buộc Bạn phải mua thêm Profibus - AS-I gateway và phải cấu hình lại toàn bộ phần device AS-I theo cấu hình mới đồng thời cấu hình lại hardware config của CPU để lấy dữ liệu từ gateway này.

    Cuối cùng khuyên chân thành mua cái CP342-2 mới gắn vô cho lành.
    gcdpham,
    Siemens Solution
    PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
    Control Engineer.
    Email: Hidden Content

  13. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    16
    Thanks
    7
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhtanmt Xem bài viết
    Nếu bạn đã config đúng. Download lỗi, theo tôi đây là lỗi truyền thông. Như Trần Hiếu nói, Khi chuyển qua 315_2DP thì địa chỉ của master và Slave cũng như I. Q đã khác. Nếu bạn vẫn giữ nguyên code cũ(Hàm truyền/nhận) nó sẽ không hiểu, từ đó sẽ sinh ra lỗi.
    thế có nghĩa là mình sửa lại hàm truyền nhận là được à bạn. bạn có biết cách sửa hàm truyền nhận không
    Lần sửa cuối bởi ironmen, ngày 10-15-2014 lúc 03:08 PM.