Đăng Ký
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 13 của 13
  1. #11
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    6
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    VD VB là các kiểu vùng nhớ trong 200,bạn không nắm đc phần này thì khoan hãy lập trình tiếp.Coi lại phần vùng nhớ trong PLC đi đã
    mình đã tìm hiểu thì VB, VD là địa chỉ truy cập vùng nhớ, ví dụ: VD100 là địa chỉ gồm 4 byte 100 101 102 104 thuộc miền V(vùng giá trị thay đổi đc). nhưng mình thắc mắc là khi cài đặt chỗ PV thì mình ghi là ngõ vào analog AIW hay là VD0, chỗ SP cũng vậy.

  2. #12
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Mình nói rồi PV là giá trị hồi tiếp,có thể là AIW trực tiếp,có thể là vùng nhớ trung gian đã qua xử lý,miễn nó là giá trị hồi tiếp từ hệ thống và 1 lưu ý nữa là PV phải là dạng Interger
    SP:là giá trị đặt cho hệ thống,và phải là dạng real
    Khối PID sẽ có nhiệm vụ làm cho giá trị đọc về từ PV bám sát giá trị đặt tại SP
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  3. #13
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    6
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết
    vậy mình sẽ dùng lệnh mov AIW vào vùng nhớ trung gian trc khi dùng khối PID đúng ko ạ.