    cần giúp đỡ về cảm biến nhiệt độ cho plc s7200

    các tiền bối cho mình hỏi chút, mình đang làm đồ án ổn định nhiệt độ tự động dùng pid trong plc s7 200, mô hình của mình là đặt 1 bóng đèn trong thùng nhỏ để tạo nhiệt. mình định dùng cặp nhiệt điện loại k có được ko ạ, mình cũng xin hỏi thêm là cặp nhiệt điện loại k có thể nối trực tiếp vào input module analog của cpu 224xp đc không, mọi người giúp với

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    39
    Thanks
    0
    11 lượt trong 11 bài viết
    thanhnidt.ngõ vào input analog trên 224xp vào ngõ vào điện áp 0-10v. nên ko thể kết nối trực tiếp được. để giảm chi phí mua module EM231_TC thì bạn nên làm một mạch khuếch đại tín hiệu của đầu dò nhiệt. rồi scale tỉ lệ cho hợp lý! thân!keke sai chỗ nào anh em góp ý nhé!

  3. Bài viết của "xuantruongza" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    mua con tranmister 4-20 cho cặp nhiệt PT,hoặc mua module 231RTD hoặc TC.Tranmister cho PT100 cho ra 4-20mA thì có thể kết nối với 224XP được.
    Cần tranmister liên hệ:
    0906603372
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  5. Bài viết của "kidsolo1412" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  6. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    6
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết
    cho mình hỏi thêm về lập trình pid cái, theo mình biết thì tạo PID winzard đã có sẵn phần chương trình PID còn phần cài đặt SP và PV cho chương trình chính thì mình chưa rõ, dù đã tìm hiểu rất nhiều nhưng chưa hiểu lắm, phần scale thì mình đã biết. mình mới tìm hiểu về PID mong chỉ giáo thêm

  7. #5
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    SP: setpoint giá trị đặt
    PV: process value giá trị hồi tiếp
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  8. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    158
    Thanks
    46
    14 lượt trong 12 bài viết
    Bác tìm mua cái này về dùng nè, trước mình cũng mua về nghiên cứu, khoảng 2 củ:

    SENECA K120RTD

    http://www.senecainstruments.com/dat...rtd-manual.pdf
    Lần sửa cuối bởi ducnhabk, ngày 10-15-2014 lúc 09:49 AM.

  9. #7
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    6
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    SP: setpoint giá trị đặt
    PV: process value giá trị hồi tiếp
    thanks anh, ý mình là mình chưa biết cách nhập giá trị setpoint cho khối PID ấy

  10. #8
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Sau khi thiết lập xong sẽ xuất hiện khối PID và đặt giá trị setpoint vào,(setpoint dạng real)
    Untitled.png
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  11. Bài viết của "kidsolo1412" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  12. #9
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    6
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết
    a kid cho mình hỏi cái bảng PID0_DATA để làm j ạ, các chữ VD VB có nghĩa là j ạ.

  13. #10
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    VD VB là các kiểu vùng nhớ trong 200,bạn không nắm đc phần này thì khoan hãy lập trình tiếp.Coi lại phần vùng nhớ trong PLC đi đã