    Các bộ nhớ trong S7 1200 ?

    Mình đọc manual thì có 3 loại bộ nhớ sử dụng là work/load/retentive memory nhưng chưa phân biệt được rõ ràng việc sử dụng các bộ nhớ này như nào
    + Ví dụ mình có một tham số MW100 chẳng hạn, muốn lưu vào retentive memory để không mất dữ liệu thì lưu như nào ?
    + Còn cái load memory có tới 4 Mbytes (CPU1214C) dùng để lưu những cái gì mà nhiều vậy ?

  2. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    Cơ bản và ngắn gọn:
    - Load memory chứa bộ nhớ của chương trình khi bạn down xuống
    - Work memory là bộ nhớ lúc làm việc, bộ nhớ này còn chia ra làm 2 loại nữa --> cái này bạn tìm hiểu sẽ biết
    - Retentive memory thì có thể setup vùng này trong Hardware config, chỉ cần chứa các dữ liệu cần lưu vào đây --> thử tìm hiểu cách config để DB,M,counter,timer là retentive
    Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
    Gm: Hidden Content

  3. The Following 2 Users Say Thank You to Mechatronic_Hieu For This Useful Post:


  4. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    158
    Thanks
    46
    14 lượt trong 12 bài viết
    Tiện liệt kê 1 khái niệm nữa cho đầy đủ là "Flash memory", nó chính là" Load memory" của CPU hoặc memory card (thẻ nhớ).

    Có cái này hơi rắc rối là bình thường thì khi down chương trình thì nó vào "load memory" của CPU, nhưng nếu bạn sử dụng "memory card" như một program card thì lúc này program card trở thành như một bộ load memory mở rộng của CPU và down chương trình sẽ down trực tiếp xuống thẻ nhớ.

    Câu hỏi là nếu thường xuyên phải rút thẻ nhớ ra để đọc dữ liệu (data logging) bằng PC thì có ảnh hưởng gì tới chương trình ko ?

  5. #4
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Tại sao ko sử dụng Webserve để đọc Data loggig?
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  6. #5
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Theo lý thuyết thì ko xảy ra việc gì cả .
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  7. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    158
    Thanks
    46
    14 lượt trong 12 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Tại sao ko sử dụng Webserve để đọc Data loggig?
    Sử dụng webserve phải sắm PC hoặc kết nối mạng cho CPU, tốn kém lắm à

  8. #7
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    158
    Thanks
    46
    14 lượt trong 12 bài viết
    Cho mình hỏi thêm. Các bác làm S7 1200 có hay kéo đường truyền internet tới con CPU để thuận tiện cho việc giám sát online ko