				hi mọi người, mình đang gặp phải trường hợp sau:
mình kết nối plc cj1m cpu 23 với pc bằng cổng com ở đây mình dùng dây usb-com.
cable kết nối mình theo sơ đồ sau:
plc       pc
2   ----  2 
3  -----  3 
9  -----  5
4  -----  8
5  -----  7
   
mình backup dữ liệu thì báo lỗi truyền thông. mình dùng chuẩn "toolbus". không biết có cần chỉnh switch DIN trong plc không?
ai đã sử dụng qua chỉ mình giúp với nhé.
thanks cả nhà
			
		 
	 
 pc -----------plc
2-------------2
3-------------3
5--------------9
ngoài ra bên port 232 của PC nối tắt  các cặp pin : 4 - 6;  7 - 8
bên port 232 plc nối tắt : 4 - 5 ;
gạt sw số 5 trên plc về "On", search connect tự động là được
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				