Đăng Ký
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 16
  1. #1
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết

    Sử dụng Analog EM235 điều khiển Biến Tần

    ay gio em muốn sử dụng module analog để xuất tín hiệu điều khển biến tần.

    giải thuật của việc điều khiển trên plc là;

    khi nhấn start thì se khởi động motor 1, trong quá trình này thì encoder sẽ nhận xung liên tục từ motor gởi về plc để thực hiện việc chuyển đổi. xong rồi suất áp ra để cấp cho biến tần, bộ pid trong biến tần sẽ lấy tín hiệu này để tính toán rồi xuất ra giá trị để dk motor1.

    anh có thư viện về các hàm sử dụng cho module analog ko.?

    như vậy thì mình có thể quy định vận tốc động cơ tương ứng với 0-10v ko?

    từ đó dưa ra độ phân giải chính xác.

    còn về việc sử dụng em 235 co gì đặc biệt không anh như: cách kết nối với plc, xuất tín hiệu analog.
    Đây là câu hỏi của bạn phongnhatdo
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Việc trước tiên bạn sử dụng HSC để đếm xung từ encoder đưa về để xử lý tín hiệu. So sánh với chuẩn yêu cầu của bạn để mà xuất tín hiệu điều khiển biến tần bằng USS.

    http://www.mediafire.com/?j9ct85wpw9uuanf
    http://www.mediafire.com/?h2dbhtv4dnvtqan
    http://www.mediafire.com/?arre8dd6ptq3mrh
    Đây là hàm thư viện và hàm USS để hỗ trợ kết nối biến tần siemens với PLC s7-200.
    Và mình có thể điều khiển động như 0-10V vì từ đây bạn còn phải có mạch công suất để nâng áp điều khiển cho động cơ mà.
    Thân chào bạn
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    74
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    A Hiếu có thể đưa 1 ví dụ bằng hình ảnh cụ thể không ? chứ nói vậy cũng khó hình dung lắm.Ví dụ bây giờ e điều khiển 1 cái Động cơ 37kW dùng con ASC550 của ABB và PLC 224XP.Như vậy em cần phải dùng những module nào để đọc xung ? và cách dung PID trong biến tần như thế nào.....Mong A giúp đỡ để tụi em có kiến thức thực tế hơn

  4. #4
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    PLC 224XP là đủ rồi không cần module gì nữa.
    PLC DK biến tần thông qua AQW0.Biến tần dựa vào giá trị áp (0-10V) cửa PLC điều khiển speed động cơ thông qua Fmax,Fmin set.Động cơ gắn Encoder báo xung về PLC,PLC dùng HSC tính toán ra Speed và dùng PID xử lý.Có thể dùng wincc làm giao diện giám sát.Vấn đề bạn phải biết HSC,PID,Analog là gì.Không nói cũng ko hình dung đâu
    Dưới đây là hình ảnh thực và giao diện tham khảo
    http://img691.imageshack.us/i/15259195.jpg

    Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 05-03-2011 lúc 05:14 PM.
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  5. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    kidsolo1412 có thể nói dõ được không, mình cũng đang tìm hiểu về cách kết nối PLC với biến tần ABB, có tài liệu bạn gửi cho mình với! mail của mình: [email protected]
    Có ví dụ thì hay quá bạn à!
    Thank bạn nhiều

  6. #6
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    64
    Thanks
    0
    3 lượt trong 2 bài viết
    [QUOTE=kidsolo1412;1566]PLC 224XP là đủ rồi không cần module gì nữa.
    PLC DK biến tần thông qua AQW0.Biến tần dựa vào giá trị áp (0-10V) cửa PLC điều khiển speed động cơ thông qua Fmax,Fmin set.Động cơ gắn Encoder báo xung về PLC,PLC dùng HSC tính toán ra Speed và dùng PID xử lý.Có thể dùng wincc làm giao diện giám sát.Vấn đề bạn phải biết HSC,PID,Analog là gì.Không nói cũng ko hình dung đâu
    Dưới đây là hình ảnh thực và giao diện tham khảo
    http://img691.imageshack.us/i/15259195.jpg

    anh có thể cho em xin Project này không? Em đang cần thực hành về cái này. Em cũng đang nghiên cứu điều khiển tốc độ động cơ bằng thuật toán Pid thông qua module EM235
    Chân thành cám ơn! Mong tin anh
    Hoc nua hoc mai

  7. #7
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    [QUOTE=YeuPLC;27479]
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    PLC 224XP là đủ rồi không cần module gì nữa.
    PLC DK biến tần thông qua AQW0.Biến tần dựa vào giá trị áp (0-10V) cửa PLC điều khiển speed động cơ thông qua Fmax,Fmin set.Động cơ gắn Encoder báo xung về PLC,PLC dùng HSC tính toán ra Speed và dùng PID xử lý.Có thể dùng wincc làm giao diện giám sát.Vấn đề bạn phải biết HSC,PID,Analog là gì.Không nói cũng ko hình dung đâu
    Dưới đây là hình ảnh thực và giao diện tham khảo
    http://img691.imageshack.us/i/15259195.jpg

    anh có thể cho em xin Project này không? Em đang cần thực hành về cái này. Em cũng đang nghiên cứu điều khiển tốc độ động cơ bằng thuật toán Pid thông qua module EM235
    Chân thành cám ơn! Mong tin anh
    Để kiếm lại xem, không biết còn trong máy không nữa,nếu không sẽ tranh thủ lúc nào làm lại demo up lên lại
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  8. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Các anh cho mình hỏi? Nếu dùng ngõ ra AQW thì set biến tần thế nảo? Giả sử là biến tần Siemens MM420.

  9. #9
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi trietgiangvo Xem bài viết
    Các anh cho mình hỏi? Nếu dùng ngõ ra AQW thì set biến tần thế nảo? Giả sử là biến tần Siemens MM420.
    Set biến tần P0700 và P1000 bằng 2.Ngõ ra analog của PLC đấu vào pin 3 và 4 của biến tần
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  10. #10
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    9
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    nếu em làm bài toán trên dùng Q0.0 để kích chạy và dừng biến tần .AQW0 để điều khiển thì so với kết nối qua USS có ưu điểm gì không?vì em không biết USS.em làm như các tủ biến tần chạy DCS
    Lần sửa cuối bởi lhthuat, ngày 01-10-2013 lúc 12:05 AM.