Thành viên Đồng
Gửi bởi
lhthuat
nếu em làm bài toán trên dùng Q0.0 để kích chạy và dừng biến tần .AWO0 để điều khiển thì so với kết nối qua USS có ưu điểm gì không?vì em không biết USS.em làm như các tủ biến tần chạy DCS
nếu dùng USS thì tất cả việc bạn làm gồm đk chạy và dừng, tần số đều ghi thông qua USS, không cần đến modul analog , nếu về giá thanh sẽ rẻ hơn
-
-
Thành viên Mới
điều khiển qua USS làm được trên biến tần của simens hay các loại khác nữa hả anh.cho em hỏi :nếu có kết nối wincc và uss thì phải dung cpu 226 để có 2 cổng com hả anh
-
-
Thành viên Đồng
Mình chưa làm nhiều hãng ngoài SS, nên chỉ dám nói kết nối với biến tần SS. Còn nếu muốn làm đk và giám sát như bạn thì dĩ nhiên cần 2 port,
-
-
Thành viên Mới
Mấy bác cho hỏi giờ mình muốn đấu ngõ ra áp của EM235 vào biến tần LS IC5 để điều khiển tốc độ (không dùng biến trở) thì đấu vào chân nào của biến tần ? Mình định đưa vào chân V1 và CM, nhưng đọc Catalog chân CM dùng chung cho P1, P2, P3, P4, P5, không biết đưa nguồn áp từ ngoài vào có mâu thuẫn gì với nguồn DC trong biến tần không ?Thanks.
Lần sửa cuối bởi hoaiphi, ngày 06-08-2017 lúc 03:47 PM.
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
hoaiphi
Mấy bác cho hỏi giờ mình muốn đấu ngõ ra áp của EM235 vào biến tần LS IC5 để điều khiển tốc độ (không dùng biến trở) thì đấu vào chân nào của biến tần ? Mình định đưa vào chân V1 và CM, nhưng đọc Catalog chân CM dùng chung cho P1, P2, P3, P4, P5, không biết đưa nguồn áp từ ngoài vào có mâu thuẫn gì với nguồn DC trong biến tần không ?Thanks.
Đúng rồi đó bác, quất đi ngại gì vết bẩn. :-P .CM là Chân COMMON chung, bác đấu V- của EM235 vào(chung mass), còn V+ đấu vào V1 là OK thôi !
-
-
Thành viên Mới
Mấy hôm nay bận quá chưa test, mới test thử sáng nay, chạy ok, thanks bạn Vuong49ctu nhé
-