    Trích dẫn Gửi bởi lhthuat Xem bài viết
    nếu em làm bài toán trên dùng Q0.0 để kích chạy và dừng biến tần .AWO0 để điều khiển thì so với kết nối qua USS có ưu điểm gì không?vì em không biết USS.em làm như các tủ biến tần chạy DCS
    nếu dùng USS thì tất cả việc bạn làm gồm đk chạy và dừng, tần số đều ghi thông qua USS, không cần đến modul analog , nếu về giá thanh sẽ rẻ hơn
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  2. #12
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    9
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    điều khiển qua USS làm được trên biến tần của simens hay các loại khác nữa hả anh.cho em hỏi :nếu có kết nối wincc và uss thì phải dung cpu 226 để có 2 cổng com hả anh

  3. #13
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Mình chưa làm nhiều hãng ngoài SS, nên chỉ dám nói kết nối với biến tần SS. Còn nếu muốn làm đk và giám sát như bạn thì dĩ nhiên cần 2 port,
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  4. #14
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mấy bác cho hỏi giờ mình muốn đấu ngõ ra áp của EM235 vào biến tần LS IC5 để điều khiển tốc độ (không dùng biến trở) thì đấu vào chân nào của biến tần ? Mình định đưa vào chân V1 và CM, nhưng đọc Catalog chân CM dùng chung cho P1, P2, P3, P4, P5, không biết đưa nguồn áp từ ngoài vào có mâu thuẫn gì với nguồn DC trong biến tần không ?Thanks.
    Lần sửa cuối bởi hoaiphi, ngày 06-08-2017 lúc 03:47 PM.

  5. #15
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    69
    28 lượt trong 26 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoaiphi Xem bài viết
    Mấy bác cho hỏi giờ mình muốn đấu ngõ ra áp của EM235 vào biến tần LS IC5 để điều khiển tốc độ (không dùng biến trở) thì đấu vào chân nào của biến tần ? Mình định đưa vào chân V1 và CM, nhưng đọc Catalog chân CM dùng chung cho P1, P2, P3, P4, P5, không biết đưa nguồn áp từ ngoài vào có mâu thuẫn gì với nguồn DC trong biến tần không ?Thanks.
    Đúng rồi đó bác, quất đi ngại gì vết bẩn. :-P .CM là Chân COMMON chung, bác đấu V- của EM235 vào(chung mass), còn V+ đấu vào V1 là OK thôi !

  6. #16
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mấy hôm nay bận quá chưa test, mới test thử sáng nay, chạy ok, thanks bạn Vuong49ctu nhé