Thành viên Mới
anglog bien tan siemen mm440
mình có 1 con bien tan siemen mm440 hư cổng ADC1 . mình muốn chuyển sang cổng ADC2 nhưng chưa setthông so duoc .cac ban ai đã sử dung chức năng này hướng dẩn cho mình với . xin cam on
-
-
Thành viên Đồng
bạn tìm đến thông số P0756 nhé
ADC type
Defines the analog input type and activates the monitoring
function of the analog input.
0 Unipolar voltage input (0 to +10 V)
1 Unipolar voltage input with monitoring
(0 to 10 V)
2 Unipolar current input (0 to 20 mA)
3 Unipolar current input with monitoring
(0 to 20 mA)
4 Bipolar voltage input (-10 to +10 V)
NOTE
For P0756 to P0760, the following applies:
Index 0 : Analog input 1 (ADC1), terminals 3, 4
Index 1 : Analog input 2 (ADC2), terminals 10, 11
-