-
Thành viên cấp 2
xin giúp đỡ về s7 200 và encoder
mình có 1 vấn đề chưa rõ cần anh em trên diễn đàn trợ giúp 1 chút.
ở công ty mình có 1 máy cuộn giấy , bây giờ mình muốn dùng 1 encoder để gắn vào trục lô cuộn , dùng s7 200 đọc dữ liệu từ encoder về quy đổi ra MÉT DÀI hiển thị trên HMI .
mình vẫn chưa rõ đếm số mét dài này như thế nào ,
ý tưởng của mình là dùng lệnh HSC để đọc xung về nhưng quy đổi ra mét thì mình chưa rõ.
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
baoan1
mình có 1 vấn đề chưa rõ cần anh em trên diễn đàn trợ giúp 1 chút.
ở công ty mình có 1 máy cuộn giấy , bây giờ mình muốn dùng 1 encoder để gắn vào trục lô cuộn , dùng s7 200 đọc dữ liệu từ encoder về quy đổi ra MÉT DÀI hiển thị trên HMI .
mình vẫn chưa rõ đếm số mét dài này như thế nào ,
ý tưởng của mình là dùng lệnh HSC để đọc xung về nhưng quy đổi ra mét thì mình chưa rõ.
Encoder đếm được số vòng quay trên một đơn vị thời gian phải không nhỉ. Mỗi vòng quay thì lại tương ứng với chiều dài giấy cuộn được bằng chu vi đường tròn của vòng quay ấy (P = 2*PI*R). Đem nhân với số vòng quay là tính ra chiều dài cuộn giấy thôi.
-
-
Thành viên Đồng
nếu gắn trực tiếp vào trục cuộn giấy để tính toán chiều ra dấy lấy ra hay quấn vào sẽ rất khó, bởi vì khi tốc độ quay có ổn định, nhưng độ dày của giấy thay đổi sẽ làm cho khoảng cách thay đổi. Nếu để đo cái này chuẩn, bạn gặp encoder vào 1 con lăn, tì nó lên băng giấy khi đưa ra, lúc này thì khoảng cách mới tỉ lệ với số vòng quay của encoder.
-
Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
baoan1
mình có 1 vấn đề chưa rõ cần anh em trên diễn đàn trợ giúp 1 chút.
ở công ty mình có 1 máy cuộn giấy , bây giờ mình muốn dùng 1 encoder để gắn vào trục lô cuộn , dùng s7 200 đọc dữ liệu từ encoder về quy đổi ra MÉT DÀI hiển thị trên HMI .
mình vẫn chưa rõ đếm số mét dài này như thế nào ,
ý tưởng của mình là dùng lệnh HSC để đọc xung về nhưng quy đổi ra mét thì mình chưa rõ.
Ban dung plc phi vay. Dung con CT6M-1P cua Autonics va encoder là ok roi
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
ducnhabk
Encoder đếm được số vòng quay trên một đơn vị thời gian phải không nhỉ. Mỗi vòng quay thì lại tương ứng với chiều dài giấy cuộn được bằng chu vi đường tròn của vòng quay ấy (P = 2*PI*R). Đem nhân với số vòng quay là tính ra chiều dài cuộn giấy thôi.
Phai dua vao encoder ban bao nhiêu cũng nua ban. Ban phai tinh encoder 1xung là bao nhiêu met nua moi chinh xac dc.
-
-
Thành viên cấp 1
Mình thấy làm theo phương án của bạn anhlv.dtt là khả quan nhất và khi lập trình cũng đơn giản nữa
-
-
Thành viên cấp 2
anh anhlv.ddt ơi , em gắn encoder vào đầu lô dẫn , đg kính của lô này ko thay đổi anh a ,
nếu có thể anh có thể làm cho e xem 1 chương trình mẫu được ko ạ ?
vì em mới làm về cái này
cảm ơn anh
-
-
Thành viên cấp 4
Ko gắn vào trục cuộn giấy dc vì đường kính cuộn giấy thay đổi theo thời gian. Làm như Bạn #3 mới chính xác. Nếu Bạn gắn trên đầu lô dẫn thì kiểm tra manual xem 1 vòng quay của đầu lô dẫn bao nhiêu mét giấy. Rồi dùng PLC đọc số vòng quay của đầu lô dẫn rồi nhân lên thôi. Còn hiển thị thì tạo 1 ngắt xx (s) cứ sau mỗi xx (s) thì sẽ tính toán chiều dài và hiển thị trên màn hình.
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
baoan1
anh anhlv.ddt ơi , em gắn encoder vào đầu lô dẫn , đg kính của lô này ko thay đổi anh a ,
nếu có thể anh có thể làm cho e xem 1 chương trình mẫu được ko ạ ?
vì em mới làm về cái này
cảm ơn anh
Cứ làm đi, gặp rắc rối đến đâu mọi người giúp đến đó chứ kiếm đâu ra chương trình mẫu
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
gcdgcd
Ko gắn vào trục cuộn giấy dc vì đường kính cuộn giấy thay đổi theo thời gian. Làm như Bạn #3 mới chính xác. Nếu Bạn gắn trên đầu lô dẫn thì kiểm tra manual xem 1 vòng quay của đầu lô dẫn bao nhiêu mét giấy. Rồi dùng PLC đọc số vòng quay của đầu lô dẫn rồi nhân lên thôi. Còn hiển thị thì tạo 1 ngắt xx (s) cứ sau mỗi xx (s) thì sẽ tính toán chiều dài và hiển thị trên màn hình.
Còn chưa biết cơ cấu cơ khí của nó như thế nào mà, chắc j đường kính cuộn giấy thay đổi
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:22 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu