    đấu vậy có chính xác không bạn?
    để đọc RTD mà phải tốn thêm 1 AO nữa à, và làm như vậy thì cái 235 chỉ đọc được có 1 cái RTD thôi.
    Nhưng mà ý tưởng này cũng hay, giờ mới biết có cách này ^_^
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    158
    Thanks
    46
    14 lượt trong 12 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ncrazy Xem bài viết
    đấu vậy có chính xác không bạn?
    để đọc RTD mà phải tốn thêm 1 AO nữa à, và làm như vậy thì cái 235 chỉ đọc được có 1 cái RTD thôi.
    Nhưng mà ý tưởng này cũng hay, giờ mới biết có cách này ^_^
    Sao lại chỉ đọc được 1 RTD, nó có bao nhiêu AI thì đọc được bấy nhiêu cái RTD chứ

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    28
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ncrazy Xem bài viết
    đấu vậy có chính xác không bạn?
    để đọc RTD mà phải tốn thêm 1 AO nữa à, và làm như vậy thì cái 235 chỉ đọc được có 1 cái RTD thôi.
    Nhưng mà ý tưởng này cũng hay, giờ mới biết có cách này ^_^
    Đây là cách đấu pt100 với EM235 khi không có transmitter đi kèm. Dùng AO để xuất 1 dòng cố định nào đó, sau đó cho đi qua pt100. Khi nhiệt độ thay đổi -> áp đầu ra cũng thay đổi theo -> đưa vào ngõ AI để tính toán nhiệt độ thực tế. Để đo được 4 con pt100 cùng lúc cũng ok. VD: AO cho xuất dòng 20mA chẳng hạn -> theo cách đấu trên thì -> dòng đi qua mỗi con pt100 là 5mA -> đưa 4 tín hiệu áp vào 4 ngõ AI để xử lý thôi. Đây là cách dùng cho mấy ông nhác. Trên thực tế, người ta dùng transmitter đi kèm hoặc dùng EM231RTD để xử lý.