-
Thành viên cấp 1
Kết nối PT100 3 dây với EM235
Chào các bạn (các anh), mình hiện có 1 con cảm biến nhiệt độ PT100 3 dây và module analog EM235 nhưng chưa biết cách kết nối như thế nào cả.
Mình đã config EM235 đọc 0-5V, nhưng chưa biết đấu dây PT100 như thế nào. PT100 của mình có 3 dây: dây xanh dương, vàng, và nâu (các dây này mình nghi là dây ngoài, không phải dây gốc của PT100 do thầy đấu lại). Các bạn giúp mình với nhé.
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
phapsuhuyenvu
Chào các bạn (các anh), mình hiện có 1 con cảm biến nhiệt độ PT100 3 dây và module analog EM235 nhưng chưa biết cách kết nối như thế nào cả.
Mình đã config EM235 đọc 0-5V, nhưng chưa biết đấu dây PT100 như thế nào. PT100 của mình có 3 dây: dây xanh dương, vàng, và nâu (các dây này mình nghi là dây ngoài, không phải dây gốc của PT100 do thầy đấu lại). Các bạn giúp mình với nhé.
pt 100 phai dùng module chuyên dùng đọc chứ module thường sao đọc được
-
-
Gửi bởi
phapsuhuyenvu
Chào các bạn (các anh), mình hiện có 1 con cảm biến nhiệt độ PT100 3 dây và module analog EM235 nhưng chưa biết cách kết nối như thế nào cả.
Mình đã config EM235 đọc 0-5V, nhưng chưa biết đấu dây PT100 như thế nào. PT100 của mình có 3 dây: dây xanh dương, vàng, và nâu (các dây này mình nghi là dây ngoài, không phải dây gốc của PT100 do thầy đấu lại). Các bạn giúp mình với nhé.
Đấu như thế này cũng đc.
036_2.gif
-
Bài viết của "hoanghoa_dtt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
hoanghoa_dtt
PT100 của mình 3 dây cơ mà, đấu như thế này không biết có được không?
Ở ngoài chợ mình thấy có loại RTD 2 dây loại K khá rẻ chỉ 60k thôi, không biết kiểu đấu dây này có áp dụng với cái đó được không.
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
phapsuhuyenvu
PT100 của mình 3 dây cơ mà, đấu như thế này không biết có được không?
Ở ngoài chợ mình thấy có loại RTD 2 dây loại K khá rẻ chỉ 60k thôi, không biết kiểu đấu dây này có áp dụng với cái đó được không.
Đầu như thế kia là đúng rồi đó. 2, 3, hay 4 dây thì cũng đấu như thế thôi
-
-
Thành viên cấp 4
đấu vậy có chính xác không bạn?
để đọc RTD mà phải tốn thêm 1 AO nữa à, và làm như vậy thì cái 235 chỉ đọc được có 1 cái RTD thôi.
Nhưng mà ý tưởng này cũng hay, giờ mới biết có cách này ^_^
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
ncrazy
đấu vậy có chính xác không bạn?
để đọc RTD mà phải tốn thêm 1 AO nữa à, và làm như vậy thì cái 235 chỉ đọc được có 1 cái RTD thôi.
Nhưng mà ý tưởng này cũng hay, giờ mới biết có cách này ^_^
Sao lại chỉ đọc được 1 RTD, nó có bao nhiêu AI thì đọc được bấy nhiêu cái RTD chứ
-
-
Thành viên cấp 4
^_^ có 4 cái AI nhưng chỉ có 1 cái AO, làm sao đấu được hết 4 cái AI được
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
ncrazy
^_^ có 4 cái AI nhưng chỉ có 1 cái AO, làm sao đấu được hết 4 cái AI được
Thì đang nói đọc tín hiệu cơ mà , xuất tín hiệu lại là việc khác :D
-
-
Thành viên cấp 4
bạn xem lại cách đấu dây đi, đọc AI nhưng có dùng AO nữa kìa
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:49 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu