Đăng Ký
Kết quả 1 đến 4 của 4

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    nếu bạn dùng 1 cảm biến loadcell sẽ không đọc được tin hiệu,phải có 1 modun chuyển lên 0v tới 10v rồi xử lí nhé,lên gõ bo khuếch đại loadcell nhé

  2. Bài viết của "Hồng Quang" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Hồng Quang Xem bài viết
    nếu bạn dùng 1 cảm biến loadcell sẽ không đọc được tin hiệu,phải có 1 modun chuyển lên 0v tới 10v rồi xử lí nhé,lên gõ bo khuếch đại loadcell nhé
    Nếu đã là cân thì phải chính xác nếu dùng khuếch đại lên như vậy cũng làm sai số tăng theo. Không ổn.

    Nêu dùng các bộ chuyên dụng theo module cân thì phù hợp hơn. Hi
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  4. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    80
    Thanks
    8
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Nếu đã là cân thì phải chính xác nếu dùng khuếch đại lên như vậy cũng làm sai số tăng theo. Không ổn.

    Nêu dùng các bộ chuyên dụng theo module cân thì phù hợp hơn. Hi
    Hi, Thank mọi người nhiều.
    Hãng Loadcell vừa báo giá .
    Con Loadcell 200 tấn + Module cân của nó giá 2300 euro ( của HBM Đức ). Hix Mắc quá.