Thành viên cấp 2
Đọc tín hiệu LoadCell dạng mV/V bằng S7-1200
Hi mọi người,
Mình đang cần đọc Loadcell dạng mv/V, hệ thống của mình là s7-1200 cpu 1214c, cho mình hỏi có module nào đọc được tín hiệu dạng này ko hay phải dùng thêm một bộ chuyển đổi analog nữa .
À Thêm 1 điều nữa là Loadcell dạng mv/V phụ thuộc vào nguồn cấp , vậy khi nguồn cấp bị thay đổi thì giá trị output của nó cũng đổi luôn. VD cấp nguồn 24v cho load cell 100kg có output 2mV/V thì tại 100 kG là 48 mV vậy thì suy ra 1kg = 0.48mV . Nếu 1 lý do nào mà nguồn chỉ còn 23.8V thì sao mọi người. Ko lẽ lúc đó tín toán của mình sẽ bị lệch à.
Hay phải sử dụng thêm 1 nguồn riêng cho nó để ko bị ảnh hưởng bởi thằng khác.
Thank all.
-
-
Thành viên Mới
nếu bạn dùng 1 cảm biến loadcell sẽ không đọc được tin hiệu,phải có 1 modun chuyển lên 0v tới 10v rồi xử lí nhé,lên gõ bo khuếch đại loadcell nhé
-
Bài viết của "Hồng Quang" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Little PLC


Gửi bởi
Hồng Quang
nếu bạn dùng 1 cảm biến loadcell sẽ không đọc được tin hiệu,phải có 1 modun chuyển lên 0v tới 10v rồi xử lí nhé,lên gõ bo khuếch đại loadcell nhé
Nếu đã là cân thì phải chính xác nếu dùng khuếch đại lên như vậy cũng làm sai số tăng theo. Không ổn.
Nêu dùng các bộ chuyên dụng theo module cân thì phù hợp hơn. Hi
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
tran_hieu0983
Nếu đã là cân thì phải chính xác nếu dùng khuếch đại lên như vậy cũng làm sai số tăng theo. Không ổn.
Nêu dùng các bộ chuyên dụng theo module cân thì phù hợp hơn. Hi
Hi, Thank mọi người nhiều.
Hãng Loadcell vừa báo giá .
Con Loadcell 200 tấn + Module cân của nó giá 2300 euro ( của HBM Đức ). Hix Mắc quá.
-