Thành viên cấp 2
Dùng Laptop làm HMI của S7-1200 kết nối máy in , help .
Hi mọi người,
Hiện tại mình dùng laptop làm HMI của cpu 1214c mà khổ nổi laptop phải kết nối máy in để in report.(Laptop sử dụng wincc tia portal advanced kết nối với máy in)
Laptop thường mình thấy chỉ có 1 cổng RJ45 thôi mà cổng này dùng giao tiếp với s7-1200 rồi, vậy ko còn cổng nào để kết nối máy in hết. chổ này mình phải xử lý sao đây. Mong mọi người giúp đỡ.
Thank
-
-
Thành viên cấp 9

Gửi bởi
tonyluong
Hi mọi người,
Hiện tại mình dùng laptop làm HMI của cpu 1214c mà khổ nổi laptop phải kết nối máy in để in report.(Laptop sử dụng wincc tia portal advanced kết nối với máy in)
Laptop thường mình thấy chỉ có 1 cổng RJ45 thôi mà cổng này dùng giao tiếp với s7-1200 rồi, vậy ko còn cổng nào để kết nối máy in hết. chổ này mình phải xử lý sao đây. Mong mọi người giúp đỡ.
Thank
laptop của bạn có cổng USB mà , tại sao không kết nối máy in qua cổng USB ,vấn đề rất đơn giản ,đừng nghỉ phức tạp quá
bạn làm sao kết nối máy tính ok máy in là được cổng nào không quan trọng ,lúc đó wincc cấu hình report ra máy in đó là xong
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
daocongdabl
laptop của bạn có cổng USB mà , tại sao không kết nối máy in qua cổng USB ,vấn đề rất đơn giản ,đừng nghỉ phức tạp quá
bạn làm sao kết nối máy tính ok máy in là được cổng nào không quan trọng ,lúc đó wincc cấu hình report ra máy in đó là xong
Thank bạn nhiều ,
Đúng là đang rối thì suy nghĩ ko tới , vấn đề đơn giản mà m2inh nghĩ phức tạp. định mua thêm 1 cái hub mới ghê chứ . Thank ban nhiều
-