Trong Configuration tab của Properties windrow bạn định nghĩa input/ouput .Nhấn "New"..để tạo ra 1 cấu hình mới,ở đó bạn có thể xác định dạng địa chỉ,độ dài và địa chỉ của I/O,đơn vị và tính đồng nhất của dữ liêu I/O.
Sau đó bạn save and compile project 2.
Trong bước tiếp theo của việc cấu hình kết nối Master-Slave bạn chèn CPU 315-2DP bởi GSD file như DP-Slave của project 1. GSD file cho CPU 315-2DP (order number: 6ES7 315-2AG10-0AB0).Bạn có thể down file GSD ở đây https://support.automation.siemens.c...ard&viewreg=WW
Sau khi cài đặt GSD file,bạn sẽ tìm CPU 315-2DP trong phần hardware catalog như sau
PROFIBUS-DP> Other field devices > PLC > SIMATIC.Kết hợp CPU này vào project 1 và xác lập địa chỉ Profibus liên kết.Khi kết hợp DP Slave theo kiểu này,bạn nên chắc chắn rằng bus parameters và PROFIBUS address của DP Slave giống hệt nhau trong cả project 1 và 2.
Định nghĩa cấu hình I/O của CPU 315-2DP trong project 1 với các modules sẵn có trong hardware catalog như sau PROFIBUS-DP > More field devices > PLC > SIMATIC > CPU 315-2 DP.
Lưu ý ở đây rằng các dữ liệu I / O được cấu hình chính xác đối nghịch trong cả hai dự án. Điều này có nghĩa rằng các dữ liệu đầu ra trên Master trở thành dữ liệu đầu vào của Slave và ngược lại (xem Bảng 1). Bạn cần SFC 14 / SFC 15 và subprocess image (TPA) để chuyển dữ liệu phù hợp.
Các bạn tìm hiểu thêm tại đây nhé:https://support.automation.siemens.c...eid99=&x=0&y=0