Đăng Ký
Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết

    Kết nối Master-Slave giữa 2 cpu trong 2 project khác nhau

    Project thứ 1 cấu hình như sau:

    Project thứ 2:

    Bước đầu tiên của việc cấu hình kết nối Master/Slave,bạn mở phần Hardware Configuration của project 2(CPU 315-2DP) và bạn chuyển tới Object Properties của giao diện DP để thiết lập mạng giữa CPU 315-2DP với PROFIBUS và xác lập địa chỉ PROFIBUS.


    Sau đó bạn thiết lập cho CPU 315-2DP ở chế độ DP-Slave trong thẻ Operating Mode
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  2. #2
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    Trong Configuration tab của Properties windrow bạn định nghĩa input/ouput .Nhấn "New"..để tạo ra 1 cấu hình mới,ở đó bạn có thể xác định dạng địa chỉ,độ dài và địa chỉ của I/O,đơn vị và tính đồng nhất của dữ liêu I/O.

    Sau đó bạn save and compile project 2.

    Trong bước tiếp theo của việc cấu hình kết nối Master-Slave bạn chèn CPU 315-2DP bởi GSD file như DP-Slave của project 1. GSD file cho CPU 315-2DP (order number: 6ES7 315-2AG10-0AB0).Bạn có thể down file GSD ở đây https://support.automation.siemens.c...ard&viewreg=WW

    Sau khi cài đặt GSD file,bạn sẽ tìm CPU 315-2DP trong phần hardware catalog như sau
    PROFIBUS-DP> Other field devices > PLC > SIMATIC.Kết hợp CPU này vào project 1 và xác lập địa chỉ Profibus liên kết.Khi kết hợp DP Slave theo kiểu này,bạn nên chắc chắn rằng bus parameters và PROFIBUS address của DP Slave giống hệt nhau trong cả project 1 và 2.


    Định nghĩa cấu hình I/O của CPU 315-2DP trong project 1 với các modules sẵn có trong hardware catalog như sau PROFIBUS-DP > More field devices > PLC > SIMATIC > CPU 315-2 DP.

    Lưu ý ở đây rằng các dữ liệu I / O được cấu hình chính xác đối nghịch trong cả hai dự án. Điều này có nghĩa rằng các dữ liệu đầu ra trên Master trở thành dữ liệu đầu vào của Slave và ngược lại (xem Bảng 1). Bạn cần SFC 14 / SFC 15 và subprocess image (TPA) để chuyển dữ liệu phù hợp.
    Các bạn tìm hiểu thêm tại đây nhé:https://support.automation.siemens.c...eid99=&x=0&y=0
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    168
    Thanks
    8
    6 lượt trong 6 bài viết
    anh có thể cho em cái mô hình sau khi kết nối được không ?

  4. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    168
    Thanks
    8
    6 lượt trong 6 bài viết
    ở đây anh hiền dùng s7 -400 trong khi em sử dụng 2 con 300 thì có làm tương tự không hay phải làm thế nào hả anh

  5. #5
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi trison89 Xem bài viết
    ở đây anh hiền dùng s7 -400 trong khi em sử dụng 2 con 300 thì có làm tương tự không hay phải làm thế nào hả anh
    Hoàn toàn tương tự ban ơi
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top