Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 13

Chủ đề: Redundancy

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    42
    Thanks
    2
    7 lượt trong 6 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi VuaEPS Xem bài viết
    Redundancy là cái chi thế
    Redundancy là hệ thống chạy dự phòng, hiện tại có 03 kiểu:

    1.Redundancy controller ---> loại này hay sử dụng nhất
    2.Redundancy I/O---> loại này ít thấy hơn
    3.Redundancy controller & I/O ---> loại này mình chưa thấy

    có 02 dạng redundancy
    1. Redundancy bằng soft ( s7-300,..)
    2. Redundancy bằng hardware( s7-400,..)

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    34
    Thanks
    16
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi tiendungkct Xem bài viết
    Redundancy là hệ thống chạy dự phòng, hiện tại có 03 kiểu:

    1.Redundancy controller ---> loại này hay sử dụng nhất
    2.Redundancy I/O---> loại này ít thấy hơn
    3.Redundancy controller & I/O ---> loại này mình chưa thấy

    có 02 dạng redundancy
    1. Redundancy bằng soft ( s7-300,..)
    2. Redundancy bằng hardware( s7-400,..)
    (bổ sung)
    Redudancy I/O có 2 loại: Redudancy nguyên rack I/O ( 2 rack lắp y chang nhau và cấu hình Redudancy, loại này hay dùng). Redundancy module trên cùng 1 rack (Trên 1 rack, cứ 1 module thì lắp thêm 1 cái bên cạnh, loại này ít dùng)
    Khi Redundancy I/O thì thường người ta sẽ lắp thêm thiết bị chia tín hiệu (MTA của Simens là ngay chân, hoặc Barrier của các hãng khác). Ví dụ: tín hiệu cho ngõ vào AI thì dùng MTA của Siemens:6ES7650-1AA51-2XX0 hoặc Barrier MTL5043. Các bạn gõ model lên google là biết chức năng của mấy thiết bị này.