Thành viên cấp 1

Gửi bởi
VuaEPS
Redundancy là cái chi thế

Redundancy là hệ thống chạy dự phòng, hiện tại có 03 kiểu:
1.Redundancy controller ---> loại này hay sử dụng nhất
2.Redundancy I/O---> loại này ít thấy hơn
3.Redundancy controller & I/O ---> loại này mình chưa thấy
có 02 dạng redundancy
1. Redundancy bằng soft ( s7-300,..)
2. Redundancy bằng hardware( s7-400,..)
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
tiendungkct
Redundancy là hệ thống chạy dự phòng, hiện tại có 03 kiểu:
1.Redundancy controller ---> loại này hay sử dụng nhất
2.Redundancy I/O---> loại này ít thấy hơn
3.Redundancy controller & I/O ---> loại này mình chưa thấy
có 02 dạng redundancy
1. Redundancy bằng soft ( s7-300,..)
2. Redundancy bằng hardware( s7-400,..)
(bổ sung)
Redudancy I/O có 2 loại: Redudancy nguyên rack I/O ( 2 rack lắp y chang nhau và cấu hình Redudancy, loại này hay dùng). Redundancy module trên cùng 1 rack (Trên 1 rack, cứ 1 module thì lắp thêm 1 cái bên cạnh, loại này ít dùng)
Khi Redundancy I/O thì thường người ta sẽ lắp thêm thiết bị chia tín hiệu (MTA của Simens là ngay chân, hoặc Barrier của các hãng khác). Ví dụ: tín hiệu cho ngõ vào AI thì dùng MTA của Siemens:6ES7650-1AA51-2XX0 hoặc Barrier MTL5043. Các bạn gõ model lên google là biết chức năng của mấy thiết bị này.
-