Trích dẫn Gửi bởi aladanh2000 Xem bài viết
Nôm na 1 hệ thống cơ bản:

Thiết bị chấp hành - IO - Controller - (network) - PC

Mục tiêu của redundancy là ko bị gián đoạn dù có bất kì 1 phần tử nào bị lỗi. Do đó Redundancy có thể xảy ra ở tất cả các cấp độ.
- Redundancy Thiết bị chấp hành
- Redundancy IO /Controller
- Redundancy Network
- Redundancy PC ( software on PC )

Trong đó mỗi cấp độ lại có nhiều phương thức redundancy khác nhau.


Có 2 kiểu redundacy :
1 - redundancy theo kiểu làm việc song song : các phần tử redundancy với nhau đồng thời cùng làm việc
2 - redundancy theo kiểu làm việc dự phòng ( hot standby).

Một hệ thống đòi hỏi redundancy hay không là bài toán kinh tế , ví dụ có thể tính theo chỉ tiêu:
- Xác xuất lỗi hệ thống (theo thời gian) * Giá trị thiệt hại khi hệ thống lỗi / giá thành đầu tư và bảo dưỡng .
- Giới hạn thời gian lỗi hệ thống.

Mình chỉ tiếp xúc với hệ thống điện nên chỉ biết trong lĩnh vực này:

Về tiêu chí, hệ thống điện xếp vào hạ tầng quốc gia , tối quan trọng nên yêu cầu redundancy là bắt buộc.

Cấp độ thiết bị chấp hành :
- ví dụ đường dây 500kV Bắc Nam được xấy dựng (mục tiêu) là 2 mạch song song.
- với các mạng điện phân phối (ví dụ ở Tokyo ) thì xây dựng với khả năng đáp ứng n-1, có nghĩa là 1 mạng có n trạm, thì 1 trạm bị sự cố không làm ảnh hưởng tới toàn hệ thống.

Cấp độ IO/Controller - Network - PC:
Hệ thống DCS thủy điện (hồ sơ yêu cầu cho thủy điện Hòa Bình ) được thiết kế :
- Redundancy Controller & IO
- Dual Ring network
- Redundancy Server & Workstation, mỗi Computer : 2 card mạng, ổ cứng RAID 5 & hệ thống phần mềm hỗ trợ redundancy.

Nghe nói hệ thống PCS7 cũng ghê gớm lắm, không biết nó như nào
mấy cái này mình cũng gặp qua rồi bên dầu khí hay thủy điện use nhiều , nhưng đắt lắm. mong mọi người chia sẽ để mình hiểu hơn.
Regards.