Gửi bởi
aladanh2000
Nôm na 1 hệ thống cơ bản:
Thiết bị chấp hành - IO - Controller - (network) - PC
Mục tiêu của redundancy là ko bị gián đoạn dù có bất kì 1 phần tử nào bị lỗi. Do đó Redundancy có thể xảy ra ở tất cả các cấp độ.
- Redundancy Thiết bị chấp hành
- Redundancy IO /Controller
- Redundancy Network
- Redundancy PC ( software on PC )
Trong đó mỗi cấp độ lại có nhiều phương thức redundancy khác nhau.
Có 2 kiểu redundacy :
1 - redundancy theo kiểu làm việc song song : các phần tử redundancy với nhau đồng thời cùng làm việc
2 - redundancy theo kiểu làm việc dự phòng ( hot standby).
Một hệ thống đòi hỏi redundancy hay không là bài toán kinh tế , ví dụ có thể tính theo chỉ tiêu:
- Xác xuất lỗi hệ thống (theo thời gian) * Giá trị thiệt hại khi hệ thống lỗi / giá thành đầu tư và bảo dưỡng .
- Giới hạn thời gian lỗi hệ thống.
Mình chỉ tiếp xúc với hệ thống điện nên chỉ biết trong lĩnh vực này:
Về tiêu chí, hệ thống điện xếp vào hạ tầng quốc gia , tối quan trọng nên yêu cầu redundancy là bắt buộc.
Cấp độ thiết bị chấp hành :
- ví dụ đường dây 500kV Bắc Nam được xấy dựng (mục tiêu) là 2 mạch song song.
- với các mạng điện phân phối (ví dụ ở Tokyo ) thì xây dựng với khả năng đáp ứng n-1, có nghĩa là 1 mạng có n trạm, thì 1 trạm bị sự cố không làm ảnh hưởng tới toàn hệ thống.
Cấp độ IO/Controller - Network - PC:
Hệ thống DCS thủy điện (hồ sơ yêu cầu cho thủy điện Hòa Bình ) được thiết kế :
- Redundancy Controller & IO
- Dual Ring network
- Redundancy Server & Workstation, mỗi Computer : 2 card mạng, ổ cứng RAID 5 & hệ thống phần mềm hỗ trợ redundancy.
Nghe nói hệ thống PCS7 cũng ghê gớm lắm, không biết nó như nào